Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


AndrejkaBa
Здравствуйте. На лестничной площадки расположен счетчик. В квартире расположен распределительный щиток с автоматами. Какие правила, нормы существуют на расположение щитка с автоматами. Надо согласовывать его перенос. Кабеля от счетчика до щитка с автоматами хватает для его переноса.
С уважением, Андрей.
Donh
а с кем надо согласовывать?
savelij®
Цитата(AndrejkaBa @ 28.8.2015, 21:54) *
На лестничной площадки расположен счетчик. В квартире...
... а в квартиру никого пускать и не надо, коль счётчик вне квартиры... icon_wink.gif
Искра
Согласовать необходимо только с женой-да бы все было по фен шую... icon_biggrin.gif
Сергей ДД
Если согласуете с женой и удовлетворите ниже перечисленным требованиям, совсем хорошо будет.
Цитата
1. Устройства должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах.
2. Пункты и щитки, как правило, должны устанавливаться в нишах, ящиках или закрываться кожухами.
Пункты и щитки не должны иметь открытых неизолированных токоведущих частей.
3. Устройства должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков.