Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите по измерениям.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


tranc_house
Добрый день уважаемые проясните пожайлуста ситуацию. Имеем большое здание 5 этажей. ВРУ находится в подвале, также согласно проекта ЗУ сделано в щитовой путем вбивания в пол штырей длиной около 2 метров. Имеем систему TN-C-S, с ТП приходят два кабеля с разных ячеек 4 жильных, разделение PEN на PE и N выполнено тут же в щите, и повторно заземлено на действующую ЗУ, также имеем ДГУ мощностью 180 кв. Согласно госконтракта произведены измерения которые в включают в себя:
1)Измерение сопротивления ЗУ.
2) Измерение петли фаза ноль.
3) Замер металлосвязи измерение проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами
4) Проверка тока сработки защиты.
5)Измерение сопротивления изоляции.
Пришел человек сразу предупредил что для измерения сопротивления изоляции надо выключать все здание (выключать не вариант, измерения не проводили). Измерение петли фаза-ноль проводил прибором включая поочередно в каждую розетку группы ток КЗ показывало от 180 до 560 ампер, и тут же говорил что этот же прибор измеряет сразу наличие металосвязи т.е. наличие проводника PE на розетках, просто относительные величины есть нет. Но, при составлении протокола указывал абсолютные цифры видать брал из головы. Что за прибор запомнить не удалось. Про наличия металлосвязи на шкафу ВРУ, сказал что смысла измерять нет т.к. есть якобы видимое присоединение шины ЗУ. Измерения ЗУ не проводил мотивируя это тем что некуда забивать штыри т.к. везде асфальт и бетон, хотя в протокол вписал опять же реальные цифры. Удостоверение имеет 4 группы, но без пометки допуска к спец видам работ, имеет по документам лицензированную лаборатарию зареганную в РТН. Насколько верные его действия, и стоит ли принимать его протоколы. Приходил и все делал один, без помощника.
с2н5он
Цитата(tranc_house @ 27.8.2015, 21:02) *
1. измерения не проводили).
2. прибор измеряет сразу наличие металосвязи
Что за прибор запомнить не удалось.
3. Про наличия металлосвязи на шкафу ВРУ, сказал что смысла измерять нет
4. но без пометки допуска к спец видам работ.

1. Ваше дело -принимать или нет и соответственно платить, но если что, как я понимаю, спросят с Вас
2. марка прибора указывается в протоколе, соответственно можете глянуть
3. см.п.1
4. а их у Вас и нет
tranc_house
Цитата(с2н5он @ 27.8.2015, 20:14) *
1. Ваше дело -принимать или нет и соответственно платить, но если что, как я понимаю, спросят с Вас
2. марка прибора указывается в протоколе, соответственно можете глянуть
3. см.п.1
4. а их у Вас и нет

Спасибо, прибор канечно уточню, но позволяют ли приборы делать сразу такие измерения? Просто , раньше давно измерения мтелосвязи производили подключая к проводнику PE, одну клемму прибора, а второй с длинным проводом проверяли каждую розетку записывая показания.
ez81
Да позволяет. Чел всё сделал правильно icon_biggrin.gif С изоляцией конечно не айс, но тому виной Ваше не "можно" отключать...
tranc_house
Цитата(ez81 @ 27.8.2015, 22:17) *
Да позволяет. Чел всё сделал правильно icon_biggrin.gif С изоляцией конечно не айс, но тому виной Ваше не "можно" отключать...

Брать цифры из головы это чел тоже делает правильно)))))))))
Sinus
Цитата
Брать цифры из головы это чел тоже делает правильно)))))))))

Ну, не совсем из головы. Я бы сказал из опыта.
с2н5он
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?
tranc_house
Цитата(с2н5он @ 28.8.2015, 7:28) *
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?

Скорее не из опыта, а из за лени и нежелания что либо делать, только деньги в мыслях. Всего должно быть 852 измерения, столько розеток, где нужно было проверить металлосвязь, после нетрудных вычислений, несколько часов непрерывной работы. Светильники которые есть, сделаны давно и у них нет по факту заземления, но опыт этого чела показал что там все в поряде, на вопрос показать измерения прибором, сослался на севшую батарею)))))

ЗЫ. Как в таких случаях проводят измерения ЗУ при невозможности забить штыри? И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении, что этот человек имеет право проводит измерения? Потому что когда я сдавал на 4 группу, была часть группы из лаборатории и у них якобы должна была стоять пометка.
Sinus
Цитата
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?

Измеряю все по ЗУ - норма.
Измеряю (микроомметром) сопротивление между N и PE шиной в ВРУ - меньше 0,1 Ом норма
Беру "петлёметр" MZC-303е измеряю ток КЗ в розектке, например получил 352 А, автомат стоит С16 - норма, измерю КЗ между фазой и PE розетки, получил 353А - металлосвязь есть. Кактотак.
ps В этажном щите смотрю на отходящие кабели (три жилы), если уходит 2 жилы и есть металлосвязь в розетке , значит залипуха с перемычкой между N и PE в розетках.
pps Поставлю пузырь чиваса тому кто мне покажет как в розетке микроомметром по четырехпроводной схеме измерить переходное сопротивление между проводом и PE контактом.

Цитата
Как в таких случаях проводят измерения ЗУ при невозможности забить штыри?

Не встречал таких случаев, всегда найдется кусочек грунта. Хотя, теоретически , можно и засверлить асфальт.
Цитата
И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении,

Да, на последней странице. "допущен к испытаниям и измерениям в установках ....... кВ"
В бригаде (по правилам) должно быть как минимум два человека.
Цитата
Скорее не из опыта, а из за лени и нежелания что либо делать,

Лень, ну не знаю, может быть. А вот Вы готовы терпеть отключения, предоставить доступ в абсолютно ВСЕ помещения?
А то начинается - это не отключать, тут у меня нельзя, ключи у Петра Петровича, а он в отпуске.
с2н5он
Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 9:42) *
Измеряю все по ЗУ - норма.

в том то и дело, что Вы измеряете

Цитата(tranc_house @ 28.8.2015, 8:55) *
И должно ли быть какие либо пометки в удостоверении

в удостоверении на группу не должно, может быть квалификационное удостоверения, где написано, что он обучался на измерения, теоретически можете запросить (если предусмотрено контрактом) сиё удостоверение
на вашем месте я бы накатал служебку, написал что меряно, что нет, написал к чему может привести то что он не делал замеры
ЛЕША
Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 12:42) *
Измеряю (микроомметром) сопротивление между N и PE шиной в ВРУ - меньше 0,1 Ом норма

Sinus, как это? Норма по соротивлению одного переходного контакта не более 0,05Ом.
При соединении N и РЕ 2 контакта
Может быть 0,01+0,09 - уже неправильно...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
По поводу измерения спротивления ЗУ:
Всегда спрашиваю заказчика: а известно ли ему трасса прохождения КЛ любого напряжения на его территории? Был случай, что в земле лежал АПВГ 4х 150 на глубине 30 см. Ну строители грунт срезали, чуть-чуть до кабеля не добрались. Просверлил асфальт буром, что бы вбить штырь ( такой же принципиальный заказчик попался). При забитии штыря - ООООХХ! Очень хорошо, что при нём. Заказчик строил из себя "крутого энергетика". Ну на, получи....
(Халтурка подвернулась-кабель ремонтировать) icon_biggrin.gif
Дык прикажете ЭТЛ ещё трассировку КЛ делать? Многие заказчики и расположения ЗУ не знают...
ez81
Цитата(с2н5он @ 28.8.2015, 7:28) *
как это из опыта? по тому же контуру - глаза рентген, мозг компьютер?

Опыт его с..у не пропьёшь ,не будет там более 30 Ом ,петлю проверил можно по ней судить. Как оплачивают так и работают, проводят котировки падают в ноль ,а просят многого,лаборант отвечает за свой техотчет. Значение сопротивления заземляющего контура можно и другим методом рассчитать.
tranc_house
Цитата(ez81 @ 28.8.2015, 21:47) *
Опыт его с..у не пропьёшь ,не будет там более 30 Ом ,петлю проверил можно по ней судить. Как оплачивают так и работают, проводят котировки падают в ноль ,а просят многого,лаборант отвечает за свой техотчет. Значение сопротивления заземляющего контура можно и другим методом рассчитать.

Ну насчет аукциона Вы правы, но никто же не заставляет его выигрывать, должны люди понимать за какую сумму соглашаются, но спрашиваю с них по полному. Большинство организаций, выигрывающих у нас аукционы считают своим долгом получить деньги нахаляву, и когда начинаешь им указывать, всегда слышу одно и тоже: А что вы хотели за эти деньги? Ответ тоже не заставляет себя долго ждать: Вас никто не заставлял выигрывать аукцион. Это касается не только измерений, а всех услуг в которых мы являемся заказчиками. Начиная от уборки помещений и заканчивая разработкой и монтажом ведомственной транспортной сети.
Sinus
Цитата
Может быть 0,01+0,09 - уже неправильно...... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Может и так. Только я писал что измерял ток КЗ и на N и на РЕ шину.
Ну и вот, допустим сопротивление кабеля 1,10 Ом. Ток КЗ на N шине будет 198,20 А (1,10+0,01) , а на РЕ шине будет 184,87 А (1,10+0,09). Разница большая, и тут мне опыт подскажет о наличии косяка.
А если токи КЗ отличаются на 0-5 А, то значит что петля "фаза-нуль" для них почти одинакова, что говорит (при общем сопротивлении перемычки между N и РЕ менее 0,1 Ом) о переходном сопротивлении менее 0,05 Ом для каждого из соединений.
Только опыт, и никакого мошенничества mage.gif
Имя пользователя
Цитата(Sinus @ 31.8.2015, 2:19) *
Может и так. Только я писал что измерял ток КЗ и на N
Только опыт, и никакого мошенничества mage.gif


где в НТД указано на такое измерение? зачем оно нужно? попахивает лишней работой, за которую хотите получить чужие деньги
Sist
Цитата
измерения ЗУ при невозможности забить штыри
- применяют приборы наподобие токовых клещей прекрасно измеряют без штырей.
Цитата
Измерение сопротивления ЗУ. (приходят два кабеля)
-повторное не нормируется
Гость
Цитата(Sist @ 31.8.2015, 19:02) *
1. применяют приборы наподобие токовых клещей прекрасно измеряют без штырей.
2. повторное не нормируется

1. Приведите пожалуйста пример, что таким способом измеряется и с какой погрешностью?
2. Не забываем, что ЗУ существующее, + ДГУ, а там сопротивление ЗУ очень даже нормируется
tranc_house
Цитата(Sist @ 31.8.2015, 19:02) *
- применяют приборы наподобие токовых клещей прекрасно измеряют без штырей.
-повторное не нормируется

НАсколько я знаю, при измерении сопротивления ЗУ, измеряется перетекание тока из железной конструкции ЗУ, в землю иначе говоря сопротивление земля-железо. И чтобы измерить эту величину, измеряется производят относительно земли, забивая штыри. А измеряя клещами ток стекания на землю, мы будем иметь погоду на луне. Если вдруг на ТП подгорел ноль и сопротивление увеличилось больше сопротивления ЗУ, то ток стекания будет больше, пробило где то изоляцию на корпус, ток стекания опять увеличился.

ЗЫ. Вопрос
1) Есть ВРУ железный щит. Естественно на щите две планки одна изолированная нулевая, другая сидит на корпусе PE. с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно.
Sinus
Цитата(Имя пользователя @ 31.8.2015, 23:36) *
где в НТД указано на такое измерение? зачем оно нужно? попахивает лишней работой, за которую хотите получить чужие деньги

Такое измерение описано в методиках проведения испытаний и измерений.
И, да, эта информация не для вас.
Гость
Цитата(Sinus @ 1.9.2015, 8:53) *
Такое измерение описано в методиках проведения испытаний и измерений.
И, да, эта информация не для вас.

Вопрос был не написанное на "заборе", а про НТД. Прошу указать ссылку на НТД. Ваши методики наверное не должны противоречить действующим НТД?
Sinus
Цитата
ЗЫ. Вопрос
1) Есть ВРУ железный щит. Естественно на щите две планки одна изолированная нулевая, другая сидит на корпусе PE. с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно.

Если отТП приходят 4х жильные кабели, то все правильно. TN-C-S.
Мне не понятно про "вся земля подключена на изолированной планке" , если там земли (РЕ) отходящих линий, то это не правильно.
Гость
Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 6:50) *
ЗЫ. Вопрос
1) с ТП приходящие кабели нулевыми проводниками сидят на шине РЕ, хотя должны сидеть на нейтрали, повторное заземление приходит тоже на эту же планку на изолированную планку сделана перемычка и вся земля подключена на изолированной планке. насколько это правильно.

прошу уточнить, что куда приходит и какие проводники? В составе питающего кабеля PEN или раздельные PE и N проводники? Почему PE проводники присоединены на N?
PS. Ваш вопрос не соответствует теме, наверное есть смысл задать его в другой теме
tranc_house
Цитата(Гость @ 1.9.2015, 9:04) *
прошу уточнить, что куда приходит и какие проводники? В составе питающего кабеля PEN или раздельные PE и N проводники? Почему PE проводники присоединены на N?
PS. Ваш вопрос не соответствует теме, наверное есть смысл задать его в другой теме

В составе питающего кабеля PEN. Сделали так потому что под кабелями находилась N неудобно было делать, вот и посадили все на PE. надо бы канечно переделать.!!
Гость
Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 9:45) *
В составе питающего кабеля PEN. Сделали так потому что под кабелями находилась N неудобно было делать, вот и посадили все на PE. надо бы канечно переделать.!!

не торопитесь так.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

а вот РЕ проводники с N шины убирайте
tranc_house
вот фото в принципе все видно. Все грубые ошибки. На переднем плане кабеля приходящие с ТП это нейтрали. На заднем плане, шинка N видно сидит на изоляторах. Не тонковата ли перемычка??? Заметьте откуда подключен PE проводник, с изолированной шинки, что в корне противоречит правилам, но нисколько не сказывается на работе ЭУ..в принципе....повторюсь.
Гость
Цитата(tranc_house @ 1.9.2015, 11:20) *
Все грубые ошибки. что в корне противоречит правилам, но нисколько не сказывается на работе ЭУ..в принципе....

нарушено многое, от цветового и буквенного обозначения проводников, в т.ч. фазных; неправильного присоединения проводников (каша), до организации ГЗШ. По сечению перемычки не достаточно данных, хиромантов тут вряд ли сыщите. А вообще смотрите проект. Повторюсь, Ваш вопрос не соответствует теме ТС, в ветку для чайников его наверное надо. ИМХО
ЛЕША
Гость, вы про коричневый, чёрный, серый?
Гость
Цитата(ЛЕША @ 1.9.2015, 16:51) *
Гость, вы про коричневый, чёрный, серый?

про красный N, про белый PEN, про бирюзовую фазу, про красно-желто-зеленый неизвестно что
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.