djgoodun
27.8.2015, 16:54
Добрый вечер. Помогите пожалйсто разобраться в этом вопросе. В первоначальном тех задании было подключение Эл двигателя одно фазного 2кВ. Проложили кабель ввг3×2,5. Под конец работы новая вводная двигатель 3х фазный 4кВ. Монтажники добавили ввг2×2,5 паралельно. При приемке энергетик заявил что не соответствует ПУЕ и ГОСТу. Нужен ввг4×2,5 . Я немогу понять неужели столь существенное нарушение если конци кабелей промаркерованны термо трубками по цветам.
А энергетик конкретные пункты назвал?
Не вижу нарушения.
ну как бэ есть прямое нарушение п.521.8.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011
но энергетик должен вам был сказать что этот пункт (или какой-то другой) нарушен, иначе это просто голословное заявление
наверное не 2кВ. и 4кВ. а 0.2 кВ. и 0.4 кВ.
при 2 кабелях возрастет сопротивление цепи фаза- ноль.
Цитата(Sist @ 27.8.2015, 19:54)

наверное не 2кВ. и 4кВ. а 0.2 кВ. и 0.4 кВ.
при 2 кабелях возрастет сопротивление цепи фаза- ноль.
Вы о чем? кабель добавили так как не хватает жилы. Вы считаете медь 3х2,5мм при трех фазах не выдержит двигатель 4 кВт? Насчет увеличение сопротивления петли фаза ноль как можно количественно оценить переход от однофазной системы к трехфазной. Про потери в кабеле можно сказать что даже при использовании двигателя 4 кВт вместо двух будут меньше так как нагрузка будет распределяться по всем трем фазам а не по одной и напряжение в 1,73 раза выше.
Цитата
при 2 кабелях возрастет сопротивление цепи фаза- ноль.
да это мелочи жизни, на много возрастет что ли? А вот пункт госта нарушен
Цитата
наверное не 2кВ. и 4кВ. а 0.2 кВ. и 0.4 кВ.
да это просто тс вместо кВт написал кВ, все как обычно впрочем
Ввгшка бывает с изоляцией максимум на 1кВ
Цитата(FRAER @ 27.8.2015, 19:52)

ну как бэ есть прямое нарушение п.521.8.1 ГОСТ Р 50571.5.52-2011
521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по различным многожильным кабелям, трубам, кабельным коробам, кабельным лоткам и лестницам. Это не требуется в случае, если многожильные кабели, формируя одну цепь, укладываются параллельно. Если многожильные кабели укладываются параллельно, каждый кабель должен содержать один проводник каждой фазы и
нейтральный, если таковой имеется.
Т.к. для подключения электродвигателя нейтральный провод не используется (не путать с защитным), то и нарушения этого пункта нет.
В данном случае следует руководствоваться ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002
543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:
- проводники (жилы) многожильного кабеля;
- изолированный или голый проводник, который проложен в общей оболочке с линейными проводниками;
- стационарно проложенные голые или изолированные проводники;И здесь я тоже нарушения не вижу.
Null, перечитайте еще раз п.521.8.1 и вникните в его смысл
Второе и третье предложение говорят о параллельной работе кабелей
У нас есть фазы L1, L2, L3 и каждый кабель должен содержать каждую фазу
А вот то что выполнено у тс как раз и запрещает первое предложение
Прочитал. Но мнение не изменилось, т.к. нейтрального провода здесь нет,а фазные провода в одном, первоначально проложенном, кабеле. Или у тс 2 фазы в одном кабеле, а третья фаза в другом? Тогда, конечно, нарушение.
Null, жил всего 5, фаз всего три, как ни крути, но в каждый из кабелей каждую фазу не запихнешь
FRAER, 1 кабель 3х2,5 -3 фазы, 2-й кабель 2х2,5 -объединяем жилы и используем в качестве защитного проводника. Где нарушение? В нефтедобыче для подключения электродвигателей насосов скважин используются 3-х жильные бронированые кабели. В качестве защитного проводника всегда используем второй кабель.
Не вижу нарушения. Для питания трёхфазного двигателя нам нужен трёх- жильный провод. Мы его проложили. Всё остальное это только РЕ-проводник. Есть нормы ПУЭ п.1.7.121. нормы которого мы не нарушаем.
Если
многожильные кабели (у нас многожильные - значит относится к нам это предложение) укладываются параллельно,
каждый кабель
должен содержать один проводник
каждой фазы ...
Не хочу больше спорить, если оппонент(ы) не умеет читать
Цитата
Есть нормы ПУЭ
не одним пуем едины
да и в пуях не один пункт
это удобная позиция у вас, кстати - нашли один пункт, который не нарушен, все - дальше можно ничего не читать
Гость_boba_*
28.8.2015, 8:23
Трехжильный кабель - на три фазы двигателя.
Двухжильный: одна жила РЕ, вторая - резерв.
Все в норме!
Да, еще, и нулевой рабочий проводник - не требуется

Подождем, может проектировщики подтянутся
djgoodun
29.8.2015, 17:47
По теме ещё одно дополнение. Двигатель стоит на станине , которой приварена PE шина проходящая по всему контуру здания. Поэтому какбы о защите по кабелю вопрос особо не заострялся.
djgoodun, эта шина всего лишь проводник ДСУП и не отменяет необходимости в защитном проводнике
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.