Здравствуйте.
Собираюсь частично поменять проводку в квартире и установить внутренний дополнительный щит. Нарисовал схему что и как будет.



Схема внешнего общего щитка:



Фазный провод идёт на общий автомат C25, потом от него к счётчику, а после на автоматы 2х линий квартиры. 4й автомат это я поставил и провёл отдельную линию на стиралку. Пришлось занулить, т.к. невозможно было даже руки помыть когда работала стиральная машина.
Я вместо этого 4го автомата хочу поставить один на 25А и от него провод сечением 4мм2 пустить на внутренний щиток.

Но возникло несколько вопросов, подскажите пожалуйста:

1. Нужен ли этот дополнительный общий автомат? Может его убрать и напрямую подключить к общему внешнему автомату? Он как-бы тоже 25А.
2. Нужен ли ещё один автомат после УЗО к стиральной машине?
3. Может для стиралки хватит автомата и на 10А?
savelij®
1. особо не нужен... но без него не будет возможности отдельного отключения линии.
2. если УЗО заменить на дифавтомат, то не нужен
3. может и хватит...
roadster
Цитата(Brusco @ 27.8.2015, 2:24) *
3. Может для стиралки хватит автомата и на 10А?

Если стиралка до 2,2 кВт, то запросто.
Если выше- то надо считать.
Brusco
Цитата(savelij® @ 27.8.2015, 9:16) *
1. особо не нужен... но без него не будет возможности отдельного отключения линии.

Ну т.е. чисто вопрос удобства? Ок.

Цитата
2. если УЗО заменить на дифавтомат, то не нужен

А диф автоматы на 10 мА выпускают?
А то у астро-узо, например, таких вообще нет.
http://www.uzo.ru/catalog/ouzo-with-built-...nt-diff-switch/


Цитата(roadster @ 27.8.2015, 11:37) *
Если стиралка до 2,2 кВт, то запросто.
Если выше- то надо считать.

1.4 кВт у неё по паспорту.
Ничего кроме стиральной машины на эту розетку подключаться не будет.
roadster
Цитата(Brusco @ 27.8.2015, 15:15) *
1.4 кВт у неё по паспорту.
Ничего кроме стиральной машины на эту розетку подключаться не будет.

6,4 А. И то во время нагрева.
Можно еще киловатт нагрузить, если надо...
Brusco
roadster, ок, тогда десятки хватит за глаза. =)