Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сборка Щита в деревянном доме
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


rfnjdcrbq
Всех приветствую. Проблема в том ,что раньше после питающего автомата ставил УЗО 4Р на 300мА. Сейчас в продаже трудно их найти, либо под заказ, можно ли заменить чем либо?
Shturman1
а на 100 мА тоже не найти?
rfnjdcrbq
Цитата(Shturman1 @ 25.8.2015, 15:37) *
а на 100 мА тоже не найти?

на 100 есть
Shturman1
ну так и ставте на 100 мА оно тоже считается противопожарным. Только по уму надо бы что бы это узо было с выдержкой времени по срабатыванию, то есть селективное для координации с нижестоящими УЗО
FRAER
rfnjdcrbq, если на всех группах стоят узо 10/30мА, то на вводе не обязательно ставить
Гость
на освещения не ставлю узо
Костян челябинский
Цитата(Гость @ 25.8.2015, 22:40) *
на освещения не ставлю узо

И?
Гость
Цитата(Костян челябинский @ 25.8.2015, 20:41) *
И?

поэтому и ставлю общее узо на 300мА, чтобы хоть как то защитить от поражения током на группах освещения
Костян челябинский
Гость, вы автор что ли? Да и 300мА и защита от поражения током - две большие разницы
rfnjdcrbq
Цитата(Костян челябинский @ 25.8.2015, 21:01) *
Гость, вы автор что ли? Да и 300мА и защита от поражения током - две большие разницы

считаете, что автомат на 300мА не спасет как УЗО
Костян челябинский
Автоматов на 300мА не бывает. Почти. 300 мА при протекании по телу человека вызывает мгновенную смерть. Как вам защитка?
rfnjdcrbq
Цитата(Костян челябинский @ 25.8.2015, 21:13) *
Автоматов на 300мА не бывает. Почти. 300 мА при протекании по телу человека вызывает мгновенную смерть. Как вам защитка?

согласен. получается он и не нужен? тогда на освещения ставить обычный однополюсник?
savelij®
Цитата(rfnjdcrbq @ 25.8.2015, 21:52) *
... получается он и не нужен?
Ну это уж Вам решать...
Например, следуя рекомендациям по установке вводного УЗО и имея некоторые "лишние" средства, почему бы и не поставить?
Кстати, не заметил у нас отсутствия УЗО на 300 мА... Не скажу, что валяются на каждом углу, но и "Караул!" никто не кричит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.