Добрый день. Помогите "чайнику"))) в магазине висят 90 шт светильников типа" амстронг" (4х18вт). 45шт на одно стороне и 45 шт на другой. Провод используется ввг 3х2.5. Около щитка на потолка в коробке, эти две линии соединяются с одним кабелем ввг 4х2.5, в щитке два провода (две линии) сидят на автомате 32А, так же два нуля сидят на нулевой шине. Почему греется ввг 4х2.5?
1. смотрите контакт в коробке
2. кабель ТУ-шный, сечение дико занижено
3. температура в месте прохождения кабеля высокая
пысы: а куда деваете третью жилу ввг 3х2.5?
Соединения в коробке сделано клемниками WAGO, соединение хорошее. Температура градусов 50 наверно. Может взять ГОСТовский кабель, и завести в щиток двумя отдельными линиями и посадить на два автомата?? Есть смысл так делать, или это может рабочая температура и не стоит волноваться?!
Цитата(с2н5он @ 19.8.2015, 9:42)

пысы: а куда деваете третью жилу ввг 3х2.5?
Третий провод ввг 3х2.5, соединен в коробке с отдельным проводом заземления.
А как вы температуру определили? Длительно допустимый ток кабеля это как раз при максимальной температуре жилы (70 градусов для ПВХ изоляции). То, что греется это нормально, главное чтобы не грелось сильнее, чем нужно.
Не понятна схема, можете графически изобразить? Если они висят на одной фазе, то ноль неплохо перегружен
Цитата(FRAER @ 19.8.2015, 10:18)

Не понятна схема, можете графически изобразить? Если они висят на одной фазе, то ноль неплохо перегружен
Графически нет возможности изобразить) сидят на одной фазе, с автомата идут два провода, один на 45 светильников и второй тоже на 45, так же и два нулевых провода идут.
Shturman1
19.8.2015, 10:38
Цитата
Соединения в коробке сделано клемниками WAGO, соединение хорошее.
ИМХО для такого количества светильников и следовательно больших токов использование клемников WAGO не есть гуд. В соединительной коробке через эти клемники будет проходить весь ток нагрузки, а это где-то в районе 38 А.
Кстати где именно грееться? По всей длине или только возле коробки?
В таком случае если грубо принять кабель как 4 одножильных в одной трубе, то длительный допустимый ток составит 25А, у вас течет ток примерно 19-20А, что близко к 25
Нагрев должен быть и он нормален, перегреться не должно, но автомат лучше поменять, хотябы на 25А
Соглашусь с FRAER, 50 градусов при таком токе - нормально.
Цитата(Shturman1 @ 19.8.2015, 11:38)

Кстати где именно грееться?
согласен, и что значит греется - 50, 60. 70 гр.? как определили температуру?
Цитата(FRAER @ 19.8.2015, 11:18)

Не понятна схема,
фаза и ноль расщеплены
не правильно принимать тут ток как для прокладке в трубе одножильних проводов, и при том ещё не учитываются нолевой и земля при подсчете проводов в трубе.
баласт на лампах индуктивный или электронный?
баласт на лампах 50/50 светильники видно ставили какие нашли... греется кабель от автомата до коробки.... температура определил на глазок, могу и ошибаться при чем сильно!!.... У меня такие расчеты, 90штх72вт=6480вт, это 29.5А. Автомат стоит на 32А. светильники разделены на две линии, значит на каждом проводе все попалам!? если так то кабель не должен греться!?
Глазом щупали? Субъективно человек отдергивает руку если поверхность имеет температуру в районе 45-50 градусов (индивидуально может быть все что угодно). Если вы не говорите, что провода раскаленные, то значит они в пределах я бы сказал даже 40 градусов. Хотите точно определить на сколько все страшно/нестрашно измерьте температуру жилы (не изоляции) каким нибудь прибором, чтобы знать значение в градусах, а не субъективную оценку того факта, что они теплее окружающей среды.
Цитата(Pantryk @ 19.8.2015, 15:41)

Субъективно человек отдергивает руку если поверхность имеет температуру в районе 45-50 градусов
Руку я не отдергиваю, спокойно держу кабель в руке, и он очень теплый.
Цитата(Pantryk @ 19.8.2015, 15:51)

Значит все нормально.
Согласен, если бы больше 60 вряд ли спокойно держал (субъективно). А так как режим тут около номинала, значит все нормально.
активная мощность примерно 6.5 кВт а ещё реактивная сюда прибавится и вот по этому и греется
7 кВт в сумме. на 2,5 жилу. предельно. зачем так нагружать. распределить нагрузку нельзя что ли было?
Цитата(eiwork @ 19.8.2015, 19:01)

7 кВт в сумме. на 2,5 жилу. предельно. зачем так нагружать. распределить нагрузку нельзя что ли было?
Это надо спросить кто делал монтаж, я всего лишь обслуживаю. Почему 7 кВт на жилу? а не 3.5квт на жилу?! Там же не все светильники сидят на одной жиле!! 45шт на одной, 45 на другой.
Товарищи специалисты!! так что вы посоветуете делать? оставить все так как есть!? а то это ситуация очень напрягает директора магазина, т.к. греется кабель, соответственно греется автомат и те которые рядом с ним стоят.
вместо одного 4х жильного пустите два трех жильных
предлагаю раскидать по группам, и посадить каждую на свой автомат в щите. три группы по 30 светильников сделать на каждую по 2,5 сечение (надо учитывать длину кабеля при монтаже - потери на расстоянии есть). и тремя выключателями включать, желательно двухклавишными, сделать чередование фаз. Землю можно за фазу взять и чередовать. тогда вообще холодный кабель всегда будет. )))
Цитата(Donh @ 19.8.2015, 22:15)

вместо одного 4х жильного пустите два трех жильных
И посадить на два автомата!!?.... А выключателей в магазине нет, весь магазин и все оборудование включается с автоматов!!
Если вы не можете смириться с тем, что при протекании тока по проводам они нагреваются, то применяйте большее сечение и они будут греться меньше. И учтите, что кабель должен быть одного сечения по всей группе, а не как у вас сейчас 2,5 при 32А автомате.