Цитата(FRAER @ 14.8.2015, 7:40)

topick, попадание фазы на ноль - это кз, здесь поможет обычный автомат
Оно то так в идеале. Но при длине линии 700м, проложеной проводом А-16 при падении фазного провода на нулевой до того как отключится автомат по КЗ у потребителей получается перенапряжение в виде напряжения 380 В между "0" и фазами. Если КЗ происходит под конец линии, защита от КЗ врятли вообще сработает. Я понимаю для чего предназначен каждый из перечисленных аппаратов. На линии КЗ, а в вводном щитке перенапряжение, или что-то не так.
Цитата(savelij® @ 14.8.2015, 7:35)

Нужна защита от перенапряжения.
Причём, защита от перенапряжения при пропадании нуля в приоритете.
Реле напряжения не предлагать.
Правильно понял постановку задачи?
Где-то так. Но я уже перелопатив Инет понимаю, что для моего случая нужно именно РКН, но они все, зараза, отключаются при пропадании одной из фаз, а это уже меня не устраивает. Тут хвалят УЗМ-51М, типа оно и от молнии в линию спасает. У нас на Украине купить сложно, а его 3-ф вариант вообще пока нереально. Конечно решить проблемму только лиш попадания фазы на ноль можно путём установки даже 1-ф РН и через МП отключить при этом всю линнию ввода, но это уже изобретение велосипеда.