Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фаза есть - нуля не надо
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2


urkiy
вот все говорят, что если потребитель взял землю вместо нуля от счётчика - то он вор.
где правовой документ регламентирующий такой запрет.
rosck
Так делать нельзя. Это может быть опасно для Вас и окружающих.
haramamburu
Цитата(urkiy @ 24.7.2015, 17:06) *
вот все говорят, что если потребитель взял землю вместо нуля от счётчика - то он вор.
где правовой документ регламентирующий такой запрет.
На "не совать пальцы в розетку" - тоже требуется дакумент?

А если серьезно - то, это грозит выносом потенциала на ОПЧ, а также риск шагового напряжения...
И еще... при правильно подключенном счетчике - хоть нуль хоть земля - счетчик будет считать.
urkiy

а для чего тогда контуры заземления и уравнивания потенциала.
и вообще, ведь не по той причине, что вынос потенциала - у чинушь слюна течёт когда узнают об этом, а по другой причине.
А юридически где это прописано, что вор тот кто в место нуля взял землю, да и что мало таких случаев.
rosck
А для чего тогда берется ноль с земли как не для воровства? Любое непредусмотренное подключение вызывает у сотрудников энерго сбыта подозрение со всеми вы тикающими последствиями. И не удивляетесь если не дай бог что то с кем то произойдет а Вас сделают крайним.
urkiy

а вы знаете конструкцию новых счетчиков, откуда берется фаза откуда ноль, и как на вводе этот ноль заходит к чему прикручен, что от него берут как он заземлен и что будет??? - если ноль на опоре ответвления к вашему вводу отвалится - а! у вас хороший контур заземления.
Все прекрасно работает - но, вы вор получается -Да?
rosck
Так отвалился или его отключили специально. Не может все прекрасно работать если только у Вас контур напрямую не связан с подстанцией или где-то с нулем или у Вас на всех трех фазах симметричная нагрузка и перекос не более 1 кВт . Схемы подключения счетчиков что новых что старых одинаковые. Разная начинка. У нас в основном ставят китайские. Если у Вас при проверки лазили на опору значит к Вам есть серьезные подозрения. Если ноль отвалился доказывайте свою правоту.
urkiy
Цитата(rosck @ 24.7.2015, 19:11) *
у Вас контур напрямую не связан с подстанцией или где-то с нулем или у Вас на всех трех фазах симметричная нагрузка и перекос не более 1 кВт .

фаза одна

ну а то, что ноль на вводе в щиток уже как бы заземлен не на контур подстанции это в хрущевках не прокатывало, а щаз?
rosck
Так вы ответьте ноль вы специально отключили или он у Вас отвалился. Есть способы хищения энергии с указанными Вами симптомами. И работники энерго сбыта если они опытные знают об этом. И если у Вас отключен ноль, а не отвалился (можно определить визуально) это вызывает законные подозрения.
haramamburu
Цитата(urkiy @ 24.7.2015, 18:23) *
и вообще, ведь не по той причине, что вынос потенциала - у чинушь слюна течёт когда узнают об этом, а по другой причине.
Ну хорошо.. просветите - по какой причине icon_wink.gif
urkiy

Цитата(rosck @ 24.7.2015, 19:40) *
Так вы ответьте ноль вы специально отключили или он у Вас отвалился. Есть способы хищения энергии с указанными Вами симптомами. И работники энерго сбыта если они опытные знают об этом. И если у Вас отключен ноль, а не отвалился (можно определить визуально) это вызывает законные подозрения.

нет, ноль не отключен и не отвалился и счетчик к нему подключен - а то как же он крутить то будет... хотя-а?... земля то есть, даже при отваленом нуле будет работать.
А вот нагрузка сидит на земле закопанной на глубине 3-х метров цистерне и известно, что эта цистерна никак не связана с нулем от подстанции, а только через заземлители - во как icon_biggrin.gif
Гость
Цитата(haramamburu @ 24.7.2015, 19:45) *
Ну хорошо.. просветите - по какой причине icon_wink.gif

банальный вопрос icon_sad.gif
haramamburu
Цитата(Гость @ 24.7.2015, 19:53) *
банальный вопрос icon_sad.gif
Ну?


Цитата(urkiy @ 24.7.2015, 19:52) *
А вот нагрузка сидит на земле закопанной на глубине 3-х метров цистерне и известно, что эта цистерна никак не связана с нулем от подстанции, а только через заземлители - во как icon_biggrin.gif
А вот хрена с два!!! Связана - через землю матушку!
urkiy
Цитата(haramamburu @ 24.7.2015, 20:06) *
Ну?

ну-ну??7 icon_smile.gif
Цитата(haramamburu @ 24.7.2015, 20:06) *
А вот хрена с два!!! Связана - через землю матушку!

а земля не является продолжением заземлителей icon_lol.gif
haramamburu
Гость_urkiy_*, Ну что ну ну? Где ответ на банальный вопрос?
Цитата
а земля не является продолжением заземлителей icon_lol.gif
И что от этого меняется? Например отгнил "единственный" заземлитель на ТП - ваши "лампочки" будут гореть?
rosck
Не понял то нуля не было. Теперь ноль есть. Если правильно подключены фаза и ноль то будет считать и с отключенным нулем. Но есть еще варианты. И Вы об этом наверняка знаете если задаете такие вопросы. А так прикрутите ноль намертво и живите спокойно. В чем собственно вопрос? А теперь про ваше заземление. Трудно добиться малого сопротивления по земле так как сопротивление заземляющего устройства подстанции имеет конечное значение при норме не более 4 Ом как бы вы не делали у себя хорошее заземление сопротивление по земле будет больше 3-4х Ом следовательно при нагрузке в 1 квт у Вас будет напряжение снижаться 15-20 вольт при нагрузке в 3 кВт 45в 60 вольт. Проверенно опытным путем. А теперь про опасность. При нагрузке в 3 кВт ваши недостающие 60 вольт распределяются по земле тем самым подтягивают землю ближе к фазе. Причина щипания ноля на лицо. Теперь представим у Вас дома произошло короткое замыкание ток может не достигнуть необходимого значения для быстрого отключения.
220 в/4ом получаем ток КЗ- 55А из моей практики бывает еще ниже 20-30А что недостаточно для надежного срабатывания автомата даже по тепловой защите. В точке входа в землю будет шаговое напряжение опасное для человека. А между заземляющими устройствами напряжение между нулем и землей может составить около 100 вольт. Проверенно опытным путем. Это может вызвать несчастный случай.
urkiy

спасибо, примем на заметку. самое интересное что всё это на опыте у вас. не всегда кому то доводится такое измерять.
сразу вопрос ка быть с сетями у которых ноль не заземлен. Фазу можно по земле голой класть и ходить по ней босыми ногами
rosck
В быту все сети с глухозаземленной нейтралью. На производстве и в армии встречал сети с изолированной нейтралью. Фаза на землю для них аварийный режим. Стоит защита или на оповещение или на отключение. Босыми ногами по фазе не советую.
Гость
Цитата(rosck @ 24.7.2015, 20:22) *
... при норме не более 4 Ом как бы вы не делали у себя хорошее заземление сопротивление по земле будет больше 3-4х Ом следовательно при нагрузке в 1 квт у Вас будет напряжение снижаться 15-20 вольт при нагрузке в 3 кВт 45в 60 вольт. Проверенно опытным путем. А теперь про опасность. При нагрузке в 3 кВт ваши недостающие 60 вольт..........
220 в/4ом получаем ток КЗ- 55А из моей практики бывает еще ниже 20-30А что недостаточно для надежного срабатывания автомата даже по тепловой защите. ...В точке входа в землю будет шаговое напряжение опасное для человека. А между заземляющими устройствами напряжение между нулем и землей может составить около 100 вольт. Проверенно опытным путем. Это может вызвать несчастный случай.


вы приводите везде нагрузку, а вы знаете какое сопротивление имеет земля в сухом и мокром состоянии на поверхности и, при каком токе на расстоянии шага, между двумя лаптями, будет какой то потенциал?
Гость_ёжик_*
Цитата(rosck @ 24.7.2015, 20:47) *
В быту все сети с глухозаземленной нейтралью. На производстве и в армии встречал сети с изолированной нейтралью. Фаза на землю для них аварийный режим. Стоит защита или на оповещение или на отключение. Босыми ногами по фазе не советую.

так, что получается, что даже если нейтраль не заземлена - фаза на земле все равно растекается и опасна шаговым.
rosck
А вы знаете?

При изолированной нейтрали замыкание одной фазы на землю не вызовет шагового напряжения при условии хорошей изоляции двух других фаз. Земля примет потенциал фазы. Но если произойдет пробой второй фазы на землю тогда да.
ink_elec
Цитата(urkiy @ 24.7.2015, 20:06) *
где правовой документ регламентирующий такой запрет.

А почему вопрос не задаете юристам?
Гость сочувствующий
Цитата(rosck @ 24.7.2015, 21:01) *
А вы знаете?

При изолированной нейтрали замыкание одной фазы на землю не вызовет шагового напряжения при условии хорошей изоляции двух других фаз. ...

Это точно? Поподробнее, пожалуйста, если можно...
ink_elec
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.7.2015, 18:11) *
Поподробнее, пожалуйста, если можно...

Тогда и начинать нужно с:"Земля примет потенциал фазы"...
Гость сочувствующий
Цитата(ink_elec @ 25.7.2015, 15:55) *
Тогда и начинать нужно с:"Земля примет потенциал фазы"...

И растекаться по Земле он не будет? Зачем тогда тянуть этот провод к потребителю? Замкнули на Землю у источника питания, и с Земли взяли у потребителя ("Земля примет потенциал фазы")!
haramamburu
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.7.2015, 16:23) *
Зачем вам эта демагогия?
Достаточно в пример привести работу трансов "треугольником" (127/220), где фаза В заземлена, однако, это не отменяет третьего провода..
как и в ТН-Ц нулевого...
rosck
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.7.2015, 15:11) *
Это точно? Поподробнее, пожалуйста, если можно...

А что вы хотите услышать?

Цитата(Гость сочувствующий @ 25.7.2015, 16:23) *
И растекаться по Земле он не будет? Зачем тогда тянуть этот провод к потребителю? Замкнули на Землю у источника питания, и с Земли взяли у потребителя ("Земля примет потенциал фазы")!

Сопротивление заземляющих устройств вместе с землёй в самом лучшем случаи будет большим 2 -3 Ом в реальных условиях значительно выше это вызовет падение напряжения и потери энергии. Ну я выше уже все подробно описал.
Гость сочувствующий
Цитата(rosck @ 25.7.2015, 17:08) *
А что вы хотите услышать?
Сопротивление заземляющих устройств вместе с землёй в самом лучшем случаи будет большим 2 -3 Ом в реальных условиях значительно выше это вызовет падение напряжения и потери энергии. ...

Вот здесь мне непонятно: "Земля примет потенциал фазы" - т.е. потенциал будет одинаковым, у источника питания и у потребителя, как это согласуется с "Сопротивление заземляющих устройств вместе с землёй в самом лучшем случаи будет большим 2 -3 Ом в реальных условиях значительно выше это вызовет падение напряжения..."?
Гость_foks_*

Цитата
Сопротивление заземляющих устройств вместе с землёй в самом лучшем случаи будет большим 2 -3 Ом в реальных условиях значительно выше это вызовет падение напряжения..."?


мужики вы о чем это???
да на каком же это расстоянии будет такое сопротивление и где ваши знания по измерению ну я имею виду,что на каком же это расстоянии должны жить потребители от фазы воткнутой в землю, чтобы було у всех такое 2 -3 Ома.
Понятно, что при таком сопротивлении и токе в 100А будет убийственное шаговое напряж. - ну и лапотник тоже должен тогда быть гигиганскик размеров чтобы топать такими семимильными шагами
rosck
Все очень просто. Если в сетях с изолированной нитралью одну фазу у источника питания заземлить эта фаза будет на земле везде и у источника питания и у потребителя так как нет цепи на другие фазы и нет тока. Сопротивление изоляторов двух других фаз и емкостную утечку в расчёт не берём так как они значительно больше сопротивления заземляющего устройства и земли на которое мы подключили фазу. Если тока нет в проводнике напряжение будет одинаковым во всех точках проводника. Если мы создадим цепь через землю с другой фазой потечет ток равным напряжению между фазами деленному на сумму сопротивлений заземляющих устройств и нагрузки. Причём напряжение в цепи распределился прямо пропорционально сопротивления заземляющего устройств и нагрузки.
Ixtim
Цитата(urkiy @ 24.7.2015, 17:06) *
вот все говорят...
где правовой документ регламентирующий такой запрет.

ТС практикуется в троллинге? icon_biggrin.gif
rosck
Цитата(Гость_foks_* @ 25.7.2015, 18:18) *
мужики вы о чем это???

С чем то не согласны. задайте конкретный вопрос?
urkiy
Цитата(Ixtim @ 25.7.2015, 18:47) *
ТС практикуется в троллинге? icon_biggrin.gif

что не так? или потрендеть захотелось кто тролль, а ты кто? или что умного-то на вопрос ответил? - да ничего, потому как не знаешь про это ничего - ну тогда помолчи
Блуждающий Электрик
При нормальной проводке, современном счетчике, наличии УЗО - никакой "лом в земле" не поможет воровать электроэнергию.
Если в сети, проводке и в головах беспорядок - есть возможность украсть. Не вижу уважительных причин оставлять царские счётчики СО-1.

А тех, кто вместо земли для воровства использует трубы водопровода или отопления - сажал бы на стул. Электрический.
Prince
На таком же принципе работают токоизмерительные клещи)
А ваще есть такой прибор встовляешь в розетку и воруешь icon_smile.gif

Способы воровства на нашем форуме не рассматриваются!
haramamburu
Цитата(Prince @ 25.7.2015, 22:30) *
А ваще
А ваще.. вы бы хоть с законом Ома бы разобрались... прежде чем ... теоризировать...
Олега
Цитата(Блуждающий Электрик @ 25.7.2015, 22:07) *
Не вижу уважительных причин оставлять царские счётчики СО-1.

Оставьте в покое царя, СО-1 - советский послевоенный тип (с 1950г.)
Гость сочувствующий
Цитата(rosck @ 24.7.2015, 21:01) *
...
При изолированной нейтрали замыкание одной фазы на землю не вызовет шагового напряжения при условии хорошей изоляции двух других фаз. Земля примет потенциал фазы. Но если произойдет пробой второй фазы на землю тогда да.

А вот что думают по этому поводу на сайте "Школа для электрика" Здесь: Одной из наиболее распространенных аварийных ситуаций в электрических сетях является обрыв провода воздушной линии электропередач. Как правило, большую опасность представляют линии электропередач тех электрических сетей, которые работают в режиме изолированной нейтрали, при котором однофазное замыкание на землю - то есть падение провода на землю не приводит к обесточению линии.
Такие линии после падения провода могут находиться в работе некоторое время, пока не будет обнаружено повреждение. Это высоковольтные линии напряжением 6, 10, 35 кВ.
В электрических сетях напряжением 110 кВ и выше любое замыкание на землю является аварийным режимом и обычно отключается быстродействующими защитами. То есть при падении провода на землю в данных электрических сетях линия за доли секунды обесточивается. Но, как правило, не каждый человек знает, как определить класс напряжения линии и соответственно нужно знать как себя вести в случае обнаружения оборванного провода ЛЭП. Рассмотрим правила безопасности, которые следует соблюдать в случае нахождения вблизи оборванного провода ВЛ.
Чем опасно падение провода на землю?
Для начала рассмотрим вопрос о том, чем же опасно падение провода на землю. При падении провода, находящегося под напряжением, на землю или на токопроводящую поверхность происходит растекание токов замыкания. На открытой местности токи растекаются в радиусе восьми метров от точки соприкосновения провода с землей. Если человек попадает в радиус действия токов замыкания на землю, то он попадает под так называемое шаговое напряжение.
Шаговое напряжение – это такое напряжение, которое возникает между двумя точками поверхности, в данном случае земли, на расстоянии шага человека. То есть если человек в зоне действия токов замыкания на землю делает шаг, то он попадает под шаговое напряжение.

rosck
У нас разговор был про сети с изолированной нейтралью 0.4 кв. Как правило это небольшие не протяжённые сети. Вы завели разговор про высоковольтные. Эти линии имеют большую протяжённость и большое количество изоляторов. Иза этого в каждой фазе есть небольшая утечка. При замыкании на землю будет протикать некоторый ток и это вызовет шаговое напряжение.
narvin
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.7.2015, 10:44) *
....Чем опасно падение провода на землю?
Для начала рассмотрим вопрос о том, чем же опасно падение провода на землю. При падении провода, находящегося под напряжением, на землю или на токопроводящую поверхность происходит растекание токов замыкания. На открытой местности токи растекаются в радиусе восьми метров от точки соприкосновения провода с землей. Если человек попадает в радиус действия токов замыкания на землю, то он попадает под так называемое шаговое напряжение.

линии которые работают в режиме изолированной нейтрали напряжением 6, 10, 35 кВ.
ну, если нейтраль изолирована - что заставляет растекаться току да ещё и в радиусе 8 метров (не больше не меньше, а напряжение то разное от 6-35 кВ)

а я знаю место в частном секторе где по улице высоковольтка идет, не знаю правда сколько, но в некоторых местах к ней можно с табуретки подпрыгнуть и достать. стоят абрикосы деревья и через их кроны нижняя фаза сквозняком проходит и-и так по всей улице. А теперь вникайте идут проливные дожди снег гололед - а люди кругом живут ходят и не жужжат, что их током растекающимся бьет.
однажды сам наблюдал такую картинку: глубокая осень, слякоть дождь моросит, бригада электриков ставит деревянный столб который лежал уже не первый день под дождем в грязи. Поднимает значит вышка столб чтобы в яму опустить, двое внизу его стараются руками держать и направлять в яму и тут! - всё происходит под высоковольткой, этот столб касается, ложится верхним концом на линию, а они за него держаться мокрыми рукавицами - и что, смотрю они переглянулись глазами по 7-копеек и стали иго дальше выравнивать и загонять в яму. Вот и все никто не планировал такого хорошего исхода. никто высоковольтку не отключал ради какого то одного столба который себе ставил частник и попросил об этом шабашников хоть они и из электросетей.
Блуждающий Электрик
Цитата(rosck @ 26.7.2015, 11:12) *
У нас разговор был про сети с изолированной нейтралью 0.4 кв. Как правило это небольшие не протяжённые сети. Вы завели разговор про высоковольтные. Эти линии имеют большую протяжённость и большое количество изоляторов. Иза этого в каждой фазе есть небольшая утечка. При замыкании на землю будет протикать некоторый ток и это вызовет шаговое напряжение.

Сети такого типа - как правило, собственные нужды подстанций. На ОРУ присутствует горизонтальная сетка, которая выровняет потенциал, и никакого шагового напряжения там не будет. На ЗРУ - тем более.
Так что наличие шагового напряжения при таком напряжении (до 1000) и системе (IT) - гипотетично.
rosck
Повезло. Но бывает не везет и все заканчивается печально.

Цитата(Блуждающий Электрик @ 26.7.2015, 12:58) *
Сети такого типа - как правило, собственные нужды подстанций.

Да не только, у военных есть. В карьерах часто используется.
Блуждающий Электрик
Если прикинуть шаговое напряжение, то здесь оно зависит главным образом от тока замыкания на землю. А ток здесь маленький. Емкостной.
Гость_som_*
Цитата(Блуждающий Электрик @ 26.7.2015, 13:36) *
Если прикинуть шаговое напряжение, то здесь оно зависит главным образом от тока замыкания на землю. А ток здесь маленький. Емкостной.

не только от тока но, и от сопротивления.-Да?
Гость сочувствующий
Цитата(rosck @ 26.7.2015, 11:12) *
У нас разговор был про сети с изолированной нейтралью 0.4 кв. ...

Извините, прямых ссылок на 0,4 кВ не углядел, или это "по умолчанию"? Но думаю наша переписка была не напрасной, вон сколько народу подтянулось!
rosck
Цитата(Блуждающий Электрик @ 26.7.2015, 13:36) *
А ток здесь маленький. Емкостной.

Но очень опасный для живого организма.
Блуждающий Электрик
Цитата(rosck @ 26.7.2015, 18:56) *
Но очень опасный для живого организма.

Это только слова.
Итак, ответьте: каково будет шаговое напряжение на расстоянии 1м от упавшего на землю провода ВЛ 0,4 кВ при системе IT? Задано: ток замыкания на землю - 10А; длина шага - 0,75м; удельное сопротивление грунта - 100 ом*м. Подсказываю: сопротивление заземления нейтрали - восьмёрка на боку.
rosck
Я думал вы про сети 6-10 кв. Так как после поста №38 перешли на высоковольтные сети.
Ну а так для расчета не хватает данных- расстояния от места падения провода. Ну и как ток замыкания на землю может быть 10А если сопротивление заземления нейтрали восьмерка на боку.
Блуждающий Электрик
Цитата(rosck @ 26.7.2015, 19:43) *
Я думал вы про сети 6-10 кв. Так как после поста №38 перешли на высоковольтные сети.
Ну а так для расчета не хватает данных- расстояния от места падения провода. Ну и как ток замыкания на землю может быть 10А если сопротивление заземления нейтрали восьмерка на боку.

Расстояние выберите сами. Если лениво: 100м ВЛ АС-35.

Разумеется, формулы расчёта из википедии покажут ток замыкания на землю равным нулю.
Но мы работаем не по википедии... Ну, думаем, думаем...
Подсказываю: (минус ещё балл) емкостной ток...
rosck
Так 0А или 10А. На расстоянии 100 м от падения провода при напряжении линии 0,4 кВ шаговое напряжение (0,75М) будет близким к нулю хоть при токе 0А хоть при токе 10А. Даже считать не буду.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.