Автомат надо ставить не на ступень от УЗО, а по току петли фаза ноль, т.е. по сечению кабеля и мощности нагрузки.
УЗО может быть с контактами и на 50 А и 63 А, что
украл/достал/купил, но если кабель 1,5 кв.мм, автомат больше чем на 16 А лучше не ставить, а если нагрузка в пределах 2 кВт, то вообще 10 А.
А порядок для обособленной линии не важен, но логичней и красивей, ИМХО, получается, когда все автоматы соединены гребёнкой, сверху по питанию, а дальше уж, кто-куда: - кто на свет, кто на УЗО

Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2015, 12:19)

Уважаемый "savelij®"! Позволю себе несколько подкорректировать Вашу фразу: "...УЗО может защитить автомат, установленный, как до УЗО, так и после него...". Если воспринимать её буквально, получается что не автомат защищает УЗО, а наоборот. Правильнее, наверное, будет так: " автомат, установленный, как до УЗО, так и после него, может защитить это УЗО", но это так, тонкости русского языка. Профессионалы-то поймут правильно, а вот "чайники"....
Вообще то
Гость сочувствующий, весь это огород, не для защиты автоматов и УЗО, а для защиты людей от поражения электрическим током, включая профессионалов и "чайников", это так, тонкости ...