Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение блока розетка+выключатель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Егор74
Здравствуйте.
Не могу разобраться почему не горит свет от выключателя, фаза приходит, при включении клавиши замыкается и идет на лампочку,при выкл. клавиши цепь не замкнута. Но у меня почему-то свет так и не горит,а розетка работает. Подведено 2 ВВГ,т.к были разные выключатель и розетка, решил поставить один блок сдвоенный,свет не горит! Что не так? Помогите! Legrand фирма изготовителя
Zolan77
1. Проверьте саму лампочку и патрон
2. Не подсоединили или отвалился ноль
3. Пришлите фото
Егор74
все впорядке,цепляю старый выключатель и свет горит, цепляю легранд - не горит
Zolan77
Значит что-то в новом блоке не так с подсоединением нуля.
К выключателю сколько проводов приходило и уходило?

Пришлите фото в разобранном, но подключенном виде и все станет ясно.