Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Система заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Андрей_*
Доброе время суток! У меня за участком стоит столб ,на нём счётчик и воздушной кинуто в садовый домик 380 4 мя проводами! Построил дом и теперь хочу протащить под землёй от садового домика электричество! В садовом домике подключено по системе тт (вроде) .могу ли я тащить также 4 провода в дом а потом в доме в [indent][/indent]щите разделить на n и pe ???
Sinus
ТТ или ТN?
Точно узнайте, а потом милостипросим. )))
А то кроме флуда, ответа не получится.
ps к стати, а разве у нас (в РФ) допускается использование ТТ в бытовых сетях?
Student_007
Вы дом по какой системе питать собираетесь?
Цитата
на n и pe ???

Если собрались делить, то разговор про TN верно?

Вам в любом случае тащить 4 х жильным кабелем минимум, в зависимости от системы питания изменятся требования к кабелю по сечению и тд.
Сначала определитесь что вам требуется.

Null
Цитата(Sinus @ 30.6.2015, 12:21) *
а разве у нас (в РФ) допускается использование ТТ в бытовых сетях?


При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. Параметры повторного заземления выбираются в соответствии с указаниями п. 2 настоящего технического циркуляра.
Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
http://news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php
Гость сочувствующий
Цитата(Null @ 30.6.2015, 14:21) *
При питании от ВЛ, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания и п. 531.2.3 МЭК 60364-5-53 (российский аналог ГОСТ Р 50571-5-53 готовится к выпуску), следует использовать систему защитного заземления ТТ. ...

А почему бы не привести цитату из ПУЭ полностью? "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены." Где эдесь "При питании от ВЛ"? Или это в ГОСТ Р 50571-5-53, который ещё только "готовится к выпуску"?
Null
Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут.
Олега
Цитата(Null @ 30.6.2015, 15:39) *
Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут.

Null, поясните, на кого распространяются подобные циркуляры в обязательном порядке ? Или по-современнее - их правовой статус с точки зрения Закона о техническом регулировании ?
Гость сочувствующий
Цитата(Null @ 30.6.2015, 15:39) *
Гость_Гость сочувствующий_*, прочитайте ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012, ссылка на который дана в сообщении, и ваши "почему" сами отпадут.

Да при чём здесь указанный Вами циркуляр? Вопрос-то был задан Вам: "А почему бы не привести цитату из ПУЭ полностью?", стоило привести указанный пункт ПУЭ полностью и все вопросы отпадают. А данный циркуляр лишь подчёркивает: "Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN", выделение моё.
А ТС можно посоветовать следующее:
1. Уточнить систему подключения "В садовом домике подключено по системе тт (вроде)"
2. Выяснить, каким проводом (сечение, марка) выполнено подключение садового домика?
3. Какова величина выделенной к потреблению мощности и хватит ли этой мощности для дома?