Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Соединение проводов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Andryu___
Как лучше соединять провода в распределительной коробке? Скруткой и пайкой? Опрессовка? Помогите!
haramamburu
Цитата(Andryu___ @ 24.6.2015, 13:10) *
Скруткой и пайкой? Опрессовка? Помогите!
эт уж как ВАМ удобно...
Nail
Цитата(Andryu___ @ 24.6.2015, 13:10) *
Как лучше соединять провода в распределительной коробке? Скруткой и пайкой? Опрессовка? Помогите!

ГОСТ 10434-82

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
* Вот, скрутка в перечисленных допустимых способах не упоминается, значит срутка нельзя.
*Лично я себе квартиру сделал на ВАГО (прошло 3 года, все норм), были случаи и паял и опресовывал.
DANTIST
Цитата(Transformator @ 24.6.2015, 13:08) *
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
* Вот, скрутка в перечисленных допустимых способах не упоминается, значит срутка нельзя.
*Лично я себе квартиру сделал на ВАГО (прошло 3 года, все норм), были случаи и паял и опресовывал.

Нарушаем... maniac.gif Хотя тогда (1982 г) про ВАГО никто не слышал. Все собирали на скрутках.
Что-то верится с трудом, что эти WAGO (если это оно), выдержат 20 А заявленных. Как-то хлипкова-то там провода держаться. Не в плане выдернуть, конечно.
Student_007
То же, как то тяжело по надежности сравнить ваго с хорошей спаянной/сваренной скруткой.
Как минимум суммарную площадь контакта обеспеченного скруткой - ваго не обеспечит. ИМХО
Хотя и удобно.
Sinus
У себя дома сделал все на арматуре WAGO, начиная от щита. Более 10 лет - полет нормальный.
Nail
Цитата(Sinus @ 26.6.2015, 1:02) *
У себя дома сделал все на арматуре WAGO, начиная от щита. Более 10 лет - полет нормальный.

++++, только автоматы при этом лучше не больше 16А.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     