Здравствуйте коллеги. Если кто-нибудь занимался испытаниями активной стали турбогенератора ТВФ-110-2, подскажите методику. Проблема вот в чем: раньше мы испытывали генератор сажали намагничивающую обмотку 1 виток на фазное напряжение трансформатора собственных нужд U=220В, получали индукцию 1 Тл. Приехала коммиссия потребовала испытывать с индукцией 1,4 Тл, для этого нужно поднять напряжение до 314В. Регулируемого трансформатора такой мощности нету. Есть сварочный трансформатор ТДФЖ-2002, но раньше им никто не испытывал. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите как выходили из ситуации.