Цитата
В чем конкретно ?
Обеспечение одновременности срабатывания пускателей на всех источниках э.э.
Ну и человеческий фактор.
Оператор АСУНО должен помнить что освещение ул. Пупыря (3км) питается одновременно от N шт. трансформаторов.
Еще вспомнил подводный камень.
Учет электроэнергии.
Был случай. (не совсем проверенная версия) Линия освещения питалась от 3-х трансов. Трансы "общественные", тоесть там и освещение улиц, и жилые дома, и гаражи какие то прочие потребители. Так вот, по вечерам один из трансов оказывался перегружен, и по линии освещения потекли всякие токи-перетоки. Счетчики все это усердно считали. Плюс, ощутимо грелся один участок трассы освещения.
Вышли из ситуации - отделением участков друг от друга, все встало на свои места. (ипользовали мачтовые разъединители)
Отсюда напрашивается вывод:
В параллельную работу желательно ставить трансформаторы специально заточенные под освещение. Но это фантастика. В реальности, на стадии проектирования, нужно получить информацию о загруженности трансов.
Ну и конечно схемы подключения обмоток трансформатора должны быть одинаковые.
Цитата
А так не видя схемы , трудно говорить что то конкретно
ИМХО тут полтора варианта:
- улица, например 5 км, через примерно каждые 600-900 метров освещение подключено к ТП
- две ТП, от них две линии освещения по 600-900 метров, линии идут навстречу друг другу и соединяются.
ps 5 км, 600-900 метров взял с потолка.