Между ТП и ВРУ в неперфорированном лотке шириной 50 см, без крышки проложены кабели два ВВГнгLS4х240, два ВВГнгLS4х150, два ВВГнгLS4х70, два ВВГнгFRLS4х70. В ТП два трансформатора, от каждого дублируются кабели. Все хозяйство одного потребителя. Технадзор утверждает, что их надо разложить по 10 см друг от друга.
Он прав?
Одним местом чую, что надо разделить от разных трансформаторов пучки друг от друга.
кабели от разных ТП резервируемые или постоянно используемые?
если первое, то п.2.1.16 ПУЭ - нельзя и не 10 см., а перегородка
А если постоянно используеиые, можно?
если никоторый из них не резервный. то можно
Однако подозрительно это, когда все и по два

Резервируемые как правило оба используемые (исключения при обосновании)
Не знаю как пдф файл втавить. У меня подозрение, что работают все пары постоянно, если на одном пропадает питание, остается на другом.


Я компутерный гений!
если правильно понял, у вас одна группа рабочая, другая в резерве на АВР
так что перегородка
Вероятно 2 или 1 категория посему раздельно инспектор прав, обратите внимание и на предмет цепей аварийного освещения и опс тоже немаловажно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.