Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение 10кВт тэнов к 3х фазной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Нияз
Здравствуйте, Господа электрики! Помогите,пожалуйста, собрать схему.
Есть металлическая емкость, в ней 4 ТЭНа по 2,5 кВт и есть 3х фазная сеть. ТЭНы должны нагревать жидкость в емкости до 110 градусов и держать такую температуру.

Примерный список необходимого оборудования для подключения: Автомат 3х фазный на 63А, пускатель 4й величины, 2 реле, температурный датчик от 0 -150 градусов и ящик для всего этого дела.

Я не на ты с электрикой, поэтому вопрос стоит в схеме подключения
Большое спасибо за помощь!
Igor Kolomio
Я так понимаю тэны у вас однофазные. На одну фазу придется посадить 2 тэна, на остальные две по одному. Автомата хватит на 32А.
Что за температурный датчик? Как работает?
moshkarow
Цитата(Нияз @ 28.5.2015, 10:18) *
, температурный датчик от 0 -150 градусов

Я готов вам нарисовать схему .интересует тип датчика температуры.
тип тэнов или внешний вид
zendo057
Подключайте 3 ТЭНа звездой,а 4й на любую из фаз.
Мастер Джу
Цитата(Нияз @ 28.5.2015, 14:18) *
Здравствуйте, Господа электрики! Помогите,пожалуйста, собрать схему.
Есть металлическая емкость, в ней 4 ТЭНа по 2,5 кВт и есть 3х фазная сеть. ТЭНы должны нагревать жидкость в емкости до 110 градусов и держать такую температуру.

110С это не вода конечно?
Предупреждать тогда надо.
шахтер
Цитата(Мастер Джу @ 29.5.2015, 0:28) *
110С это не вода конечно?
Предупреждать тогда надо.
Может быть и просто брага для изготовления самогона. Там 110 градусов самое то, если аппарат с колонной.Но это частности, потому что на саму электросхему название жидкости которую нужно греть не повлияет. А по теме не все так кучеряво и ровно в реальности с температурой жидкости при нагреве ее ТЭНом и при контроле этой температуры при помощи термодатчика. Или термодатчик нужно покупать покруче с контролем не только температуры отключения но и с контролем включения. Иначе выключится при 110 и не включится пока до 95 не остынет.Так же, ну зачем себе делать проблему с четырьмя ТЭНами если сеть трехфазная, поставьте три штуки. Лучше мощность увеличить каждого до 3кВт, ну или до 3,5кВт соединяем звезда. Если ТЭНы куплены уже, тогда оставьте один в запасе, возможно вам и 7,5кВт хватит для ваших хотелок. ВСЕ!
Sinus
Я так, ради интереса спрашиваю:
-что за жидкость и сколько её?
Shura_with_KINEF
Цитата(шахтер @ 29.5.2015, 3:27) *
Может быть и просто брага для изготовления самогона.

Нефть?
Судя по мощности, объём достаточно большой.
На сколько точно необходимо поддержание температуры в объёме?
И вообще датчик температуры или биметаллический термо-выключатель?
Термовыключатель даёт большой гистерезис температуры, а к термодатчику для точного поддержания температуры может понадобиться ПИД-регулятор, если, конечно точность нужна.
4 ТЭНа? Схему можно и усложнить, например все четыре использовать для выхода на режим, три в звезде под управлением термовыключателя, а для точного поддержания только один оставлять под управлением ПИД-регулятора. Опять же повторюсь, если нужна точность.
Нияз
Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.5.2015, 11:11) *
Нефть?
Судя по мощности, объём достаточно большой.
На сколько точно необходимо поддержание температуры в объёме?
И вообще датчик температуры или биметаллический термо-выключатель?
Термовыключатель даёт большой гистерезис температуры, а к термодатчику для точного поддержания температуры может понадобиться ПИД-регулятор, если, конечно точность нужна.
4 ТЭНа? Схему можно и усложнить, например все четыре использовать для выхода на режим, три в звезде под управлением термовыключателя, а для точного поддержания только один оставлять под управлением ПИД-регулятора. Опять же повторюсь, если нужна точность.


Объем чуть меньше куба, в емкости будет расплавленный парафин. Мы взяли обычный терморегулятор. По температуре точно не могу сказать, желательно, чтобы перепад был не более 10 градусов
Donh
свечной заводик icon_smile.gif прям. А кто вам сказал что тены такой мощности надо? Может этой мощности мало, или на оборот много.
Нияз
Цитата(Donh @ 29.5.2015, 14:06) *
свечной заводик icon_smile.gif прям. А кто вам сказал что тены такой мощности надо? Может этой мощности мало, или на оборот много.


Это опытная ваннаicon_smile.gif
Мастер Джу
Цитата(шахтер @ 29.5.2015, 7:27) *
Может быть и просто брага для изготовления самогона. Там 110 градусов самое то, если аппарат с колонной.<...>

Всю интригу сломали , оказался просто парафин icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.