Caspian
Здравствуйте!
Новое производство, требуется мощность 1000 кВт.
Подстанция в 250 метрах. Нам нужно протянуть в земле.
Сколько должно быть сечение кабеля при такой длине? Какой вариант выбрать с учетом потерь и других факторов?
Хотелось бы получить профессиональный ответ по этому вопросу.
Заранее спасибо!
Работник
Я с Вами полностью согласен, нужен профессиональный ответ. Называться он будет - проект. Ответить конкретно на Ваш вопрос - не имеет смысла.
1 МВт на производство - явно как минимум 2 категория надежности электроснабжения, т.е. последующий допуск в РТН, и без проекта не обойтись.
savelij®
Для такой мощности целесообразнее вести речь о своей ТП, так что проект однозначно...
Работник
По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или перенос ТП. Но по хорошему у нас давно не делается.
Caspian
Цитата(Работник @ 21.5.2015, 17:51) *
По хорошему конечно напрашивается свое ТП, или перенос ТП. Но по хорошему у нас давно не делается.


Я согласен с высказанными мнениями, но в реальности, ни проекта, ни своего ТП или переноса ТП не будет. Все остается на своем месте и мы должны проянуть кабель на расстояние 250 метров от подстанции до щита и дать питание 1000квт, 380 волть. Это асфальтный завод, мы поставили туда дизельный генератор 1400кВА. Генератор должен работать в параллель с сетью. От сети (подстанция) и нужно протянуть эти 250 метров до щита распределения, по ходу этого маршрута никаких ответвлений не будет. От онлайн калькуляторов есть грубые расчеты применить для каждой фазы сечение 600 -650 мм, есть и другие расчеты от знакомых, но хотелось бы услышать комментарии от профессионалов, кто сталкивался с подобным расчетом или же способен помочь рассчитать эту нестандартный проект
с2н5он
Цитата(Caspian @ 21.5.2015, 22:11) *
Генератор должен работать в параллель с сетью.

Вам уже на это сеть разрешение дала?
Caspian
Цитата(с2н5он @ 22.5.2015, 0:20) *
Вам уже на это сеть разрешение дала?


Да, разрешение есть.
FRAER
Caspian, вы походу из тех, кто может зайти на форум врачей и поинтересоваться как самому себе удалить апендицит
даже если не требуется проект для согласования и прочего, все равно он должен быть. и он должен быть составлен более-менее грамотным специалистом, вы же проводку в квартире себе делаете все-таки...
Работник
Цитата
Это асфальтный завод,

Схема вводного распредустройства какая? Сколько вводов предполагается? Напрашивается как минимум 2 взаиморезирвирующих ввода.
В земле 4 кабеля с ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами 4х240 - по моему так.
Student_007
4 мало будет
как я понимаю ток кабеля с алюм жилами в земле по ГОСТ 16442-80 в земле 355 А+ 355*0,93= 330 т.к 4 жилы.
Да и по потерям там будет не 4 далеко кабеля.
Для себя посчитал
Допусим потери в кабеле 5%
это от 380 = 19 вольт
ток условно 1000000/(1.73*380)= 1521 А
итого 1521*19*1,73=49995 Вт потерь.
Вот такая арифметика. Можно насчитать сколько этох денег выйдет в год. К слову о своей ТП.

Вообще конечно же нужен проект, который убережет вас от ошибок, сьэкономит ваши деньги и тд.
Учитывая например стоимость кабеля и тд проект не так уж и дорого по сравнению с остальным обойдется.

P.S. интересные у вас сети, если есть разрешение скиньте посмотреть.
На форуме была тема про генерирование э/э в сеть , примерно о том же, насколько я понял не так то просто это все.
Sinus
На один ввод потребуется 4 медных кабеля с сечением жилы 185 мм2 (можно 3 кабеля 240 мм2)
ps cos(фи) - 0,95.
Caspian
Я извиняюсь, первоначально была дана не совсем правильная информация по мощности. На подстанции не 1000квт., а 1000кВА = 800 000 Вт.
У меня получается так: на каждую фазу 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2
Вот мои подсчеты:
I = P/ (√3 * U * I * cos(φ))
I = 800 000 Вт / (1,73 * 380 В * 0,8')
I = 1523 А
Согласно ГОСТ 16442-80, Таблица 23. , допустимая токовая нагрузка для кабелей с медными жилами с сечением 240 мм2, проложенных в земле: 525 А.
На каждую фазу возьмем 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2, 3 будет недостаточно, т.к. есть понижающий коэффициент на 4 провода, проложенных рядом в земле (в трубах или без труб): 0,78
С учетом поправочного коэффициент: 4 х 525 А * 0,78 = 1638 А. т.е. получается, что 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания.

Для подсчета потерь на расстояние 250 метров в Δ[%] на одном (фазном) проводе пользовался двумя разными формулами, которые нашел на сайтах.
В одном случае получилось 1,83%, по другой формуле 2,52%
Формула 1
Δ[%] = (I * L * ρ * 100) / (U * S)
Δ[%] = (1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 667187 / 364800 = 1,83%
Формула 2
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S)
Δ[%] = (1, 73 * 1523 А * 250 м *0,0175 ом*мм2/м * 0,8 * 100) / 380 В * 960 мм2 (4 провода х 240 мм2 )) = 922176 / 364800 = 2,52%

В формуле приняты следующие обозначения:
I - ток в линии, А
U - номинальное напряжение, В
Δ[%]- потери напряжения на проводнике, %
L - длина линии в одном направлении, м
S - сечение проводника, мм2
ρ- удельное сопротивление материала проводника (медь), ом*мм2/м = 0,0175
cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р
Sinus
Цитата
У меня получается так: на каждую фазу 4 одножильных медных провода с сечением 240 мм2

ИМХО Лучше использовать 4 четырехжильных медных кабеля с сечением жил 240 мм2
Student_007
А дешевле 5-ю алюминиевыми .
Да и по потерям считал для себя, что то уж больно малые потери у вас при таких токах, и такой длине .

Да и выше я считал ток для алюм кабеля, сейчас поправлю.
Pantryk
По первой формуле вы забыли корень из трех в числителе, или тогда делите не на 380 а на 220. Во второй формуле косинус вообще не к месту. Если хотите учесть реактивное сопротивление кабеля, то формула другая. Вот тут для справки http://www.ivtechno.ru/raschet_4. Кроме того 0,017 это сопротивление чистой меди при 20градусах. Допустим сопротивление электротехнической меди незначительно отличается от чистой, но при температуре около 65 градусов (ведь у нас нагрузка близка к длительно допустимой) удельное сопротивление нужно принимать 0,02, что на целых 14% больше. По чисто активному сопротивлению у меня получается 3,6% на 4 медных кабеля 240мм.кв. А Аврал.дельта (с учетом реактивного сопротивления) насчитала аж 4,7%. Потери мощности около 47 кВт.
Есть ГОСТ Р 53769-2010 для 240 в земле - 477А. По ГОСТ Р 50571.5.52 табл В.52.19 (ваш вариант А при таких токах) коэффициент 0,8 при 4 кабелях. Итого 477*4*0,8=1526,4 А. Собственно впритык, но можно и чуток пошире разложить, если место есть.
Student_007
У меня по потерям близко к этому.

Итого потери в трансформаторе+ потери в кабеле + потери в самом заводе итого до конечного электроприемника получается весьма хорошие потери.
Caspian
Цитата(Student_007 @ 25.5.2015, 8:05) *
А дешевле 5-ю алюминиевыми .
Да и по потерям считал для себя, что то уж больно малые потери у вас при таких токах, и такой длине .

Да и выше я считал ток для алюм кабеля, сейчас поправлю.


Да, Вы правы, дешевле с 5-ю алюминиевыми

Согласно ГОСТ 16442-80, Таблица 24. , допустимая токовая нагрузка для кабелей с алюминиевыми жилами с сечением 240 мм2, проложенных в земле: 396 А.
На каждую фазу возьмем 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2,
С учетом поправочного коэффициент: 5 х 396 А * 0,78 = 1544 А. т.е. получается, что 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания.

Для подсчета потерь на расстояние, если у Вас есть какие-либо другие формулы, пожалуйста подскажите. У меня также есть некоторые сомнения, но те формулы подсчета, что я нашел в интернете, показывают до 4%.

Для подсчета потерь на расстояние 250 метров в Δ[%] на одном (фазном) проводе по 2-й формуле (максимальной) - 3,2%
Формула 2
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S)
Δ[%] = (1, 73 * 1523 А * 250 м *0,028 ом*мм2/м * 0,8 * 100) / 380 В * 1200 мм2 (5 проводов х 240 мм2 )) = 1475482 / 456000 = 3,2%

В формуле приняты следующие обозначения:
I - ток в линии, А
U - номинальное напряжение, В
Δ[%]- потери напряжения на проводнике, %
L - длина линии в одном направлении, м
S - сечение проводника, мм2
ρ- удельное сопротивление материала проводника (медь), ом*мм2/м = 0,028
cos(φ) - косинус сдвига фаз между током и напряжением, б/р
Student_007
Без обид. Доверьте это дело специалисту, судя по тому что на кабель деньги есть, на проект найдутся.
Преимущество этого я писал вам выше, в любом случае проект себя окупит .
Одножильными кабелями ложить не стоит, тк будут большие реактивные потери, что сведет приемущество чуть большего тока одножильного кабеля на нет.


Есть куча мелочей которые вы можете пропустить/ не учесть-что потом может стать еще в такую же сумму.

Это не потому я вам советую , что до знаний жадный и характер скверный, хотя наверно не без этого.
Просто считаю что вопрос требует детального рассмотрения разбирающимся человеком.
Igor Kolomio
Цитата(Caspian @ 25.5.2015, 11:17) *
...
На каждую фазу возьмем 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2,
С учетом поправочного коэффициент: 5 х 396 А * 0,78 = 1544 А. т.е. получается, что 5 одножильных алюминиевых провода с сечением 240 мм2 , проложенных в земле, достаточны для питания.
...

Автоматический выключатель после трансформатора какой будете ставить? 1600А?
Ваши 5 алюминиевых кабелей немного не дотягивают до этой цифры.
Гость_Алексей_*
Цитата(Igor Kolomio @ 25.5.2015, 16:46) *
Автоматический выключатель после трансформатора какой будете ставить? 1600А?
Ваши 5 алюминиевых кабелей немного не дотягивают до этой цифры.


А то, что у автомата на 1600А регулируемый расцепитель Вас не смущает?
Igor Kolomio
Цитата(Гость_Алексей_* @ 26.5.2015, 7:57) *
А то, что у автомата на 1600А регулируемый расцепитель Вас не смущает?


Интересно, на сколько Вы собираетесь расцепитель подкручивать?
Допустим подкрутили расцепитель на мощность трансформатора 1500А.
В идеальном случае по каждому кабелю будет идти (или бежать) ток 1500/5=300А.
Но идеального случая не будет, а будет расброс по току из-за переходных соединений, разной длины кабеля, неравномерности сечения кабеля.
Есть вероятность, что по какому-то кабелю потечет ток больше ДДТ. Возможен перегрев кабеля.
Я все-таки советую подбирать кабель не в притирочку, а с запасом. Да и нормы вроде этого требуют.