Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Неисправность цепей освещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Андрей_*
Добрый вечер,уважаемые форумчане!
У нас на работе такая проблема:имеется 5 групп освещения(лампы старые люминесцентные).При включении автоматов в щитке все лампы загораются исправно,но стоит только включить станок с 3-фазным двигателем,как лампы на 2-й группе гаснут,а затем пытаются зажечься,но без толку.При выключении станка лампы через несколько минут зажигаются,но затем снова гаснут,горят вполнакала,снова гаснут.
Где искать причину?Проводка?Пробой на корпус?Что?
Автоматы станка и ламп в одном щитке.
Sinus
Двигатель станка "просаживает" напряжение сети. Лампам второй группы не хватает напряжения. Возможно на этой группе где то слабый контакт, или эта фаза перегружена.
Измерьте напряжение на вводе щита до включения станка, во время работы станка.
ps Почему вторая группа после остановки станка не работает в нормальном режиме - не знаю.
Student_007
Добавить собственно нечего, интересный момент, что после выключения станка лампы горят неустойчиво.
Чем отличается режим когда они включились, от режима когда двигатель выключился?
Т.е по вашим словам если выключить и потом включить освещение оно будет гореть нормально.
Вообще признаки пониженного напряжения питания для таких ламп. Померять напряжение в щите в разных "режимах", на лампах, и делать выводы.
Zolan77
Плохой контакт на линии питания ламп.
Мощный станок "подогревает" плохой контакт и лампам начинает нехватать.
После выключения станка контакт остается плохим, пока не остынет.
Протяните все автоматы для начала.