Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Норма сопротивления изоляции разъеденителей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


zolotooy
Подскажите норму сопротивления ИЗОЛЯЦИИ разъеденителей, спасибо.
Sinus
Норма зависит от напряжения сети в которой установлен аппарат и/или от рекомендаций завода изготовителя.
Nail
Цитата(zolotooy @ 15.5.2015, 19:27) *
Подскажите норму сопротивления ИЗОЛЯЦИИ разъеденителей, спасибо.


1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели
1. Измерение сопротивления изоляции: а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в 1.8.19, п.1а;
Номинальное напряжение выключателя, кВ 3-10 15-150 220-500 Сопротивление изоляции, МОм 1000 3000 5000