Гость_Алексей_*
15.5.2015, 13:07
Здравствуйте!
На участке дачный дом. Прошлым летом установили на улице новый щит. Ввод 3-х фазный.
В щите счетчик, автоматы и УЗО.
Делала специализированная фирма, все разрешения , документы имеются.
Специалисты сделали у дома систему заземления. Система TN-C-S.
В 30 м от дачи стоит хозблок, а далее, в 10 м — баня. Планирую этим летом протянуть от щита кабель для питания хозблока и бани. Тянуть хочу три фазы, чтобы равномерно нагрузить щит.
Как правильно это организовать ?
1. Достаточно ли тянуть 4-х проводную линия (3 фазы+N), или нужен 5-ти проводный кабель (3 фазы + N + PE)?
2. Нужно ли делать еще один контур заземления около хозблока или бани?
3. Какой тип кабеля выбрать. Тянуть в сумме порядка 50 м, хочется бюджетно.
4. В бане будет стоять водонагреватель. Надо ли еще дополнительно ставить УЗО?
Спасибо.
1. 3 фазы + N + PE
2. нет, см.п.1
3. способ протяжки кабеля?
4. нужно и без нагревателя, если там 380/220 и в доме на эту группу не предусмотрено УЗО
Igor Kolomio
15.5.2015, 16:38
Протяните 5-ти жильный кабель (3 фазы + N + PE). На вводах в хозблок и в баню рекомендуется сделать повторное заземление (30 Ом). Для экономии можно использовать алюминиевый кабель (АВВГ).
Можно протянуть 4-х жильный кабель (3 фазы + PEN). В этом случае нужно будет сделать заземление сопротивлением не более 4 Ом. Это заземление можно сделать между хозблоком и баней и использовать для обоих зданий.
Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2015, 16:38)

Можно протянуть 4-х жильный кабель (3 фазы + PEN).
Если не ошибаюсь, у автора в щитке, от которого кабель надо протянуть к бане, уже сделано разделение, а после разделения PE и N ужо нельзя ведь объединять, не так ли?
Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2015, 16:38)

На вводах в хозблок и в баню рекомендуется сделать повторное заземление (30 Ом).
А зачем? Поясните, пожалуйста.
Цитата(Igor Kolomio @ 15.5.2015, 16:38)

В этом случае нужно будет сделать заземление сопротивлением не более 4 Ом. Это заземление можно сделать между хозблоком и баней и использовать для обоих зданий.
в этом случае откройте правила не вводите людей в заблуждение
Цитата(Гость @ 15.5.2015, 17:17)

в этом случае откройте правила не вводите людей в заблуждение
верно откуда 4 ома, разделили ПЕ и Н больше не объединяют.
Гость_Алексей_*
15.5.2015, 21:43
Это ТС )
Всем спасибо за ответы.
Кабель пойдет по воздуху. Копать не получится - грядки, деревья и т.п)
Да, в ВРУ шины PE и N разделены.
haramamburu
15.5.2015, 23:02
Цитата(Коляныч @ 15.5.2015, 16:51)

Если не ошибаюсь, у автора в щитке, от которого кабель надо протянуть к бане, уже сделано разделение, а после разделения PE и N ужо нельзя ведь объединять, не так ли?
Раз ответы получены.. позвольте пофлужу

1. если на "деление" не смотреть как на деление, а как на ответвление от ПЕН? Тогда можно и 4х жилку и далее погнать...
2. применение ТН-Ц-С не мешает далее использовать ТТ

ну это так.. измышлизмы
Igor Kolomio
16.5.2015, 9:46
Цитата(Коляныч @ 15.5.2015, 15:51)

Если не ошибаюсь, у автора в щитке, от которого кабель надо протянуть к бане, уже сделано разделение, а после разделения PE и N ужо нельзя ведь объединять, не так ли?
Согласен. После разделения нельзя объединять. Но в щиток приходит PEN, значит его можно взять до разделения.
Цитата(Ant29 @ 15.5.2015, 16:01)

А зачем? Поясните, пожалуйста.
Эту выдержку взял из ПУЭ
Цитата(ez81 @ 15.5.2015, 17:27)

верно откуда 4 ома, разделили ПЕ и Н больше не объединяют.
см. выше. Заземление 4 Ома для сетей 380В/3P согласно ПУЭ.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.5.2015, 20:43)

Это ТС )
Всем спасибо за ответы.
Кабель пойдет по воздуху. Копать не получится - грядки, деревья и т.п)
Да, в ВРУ шины PE и N разделены.
Если по воздуху, то можно использовать СИП AsXSn.
Student_007
16.5.2015, 13:40
Допустим мы взяли PEN до разделения, имеем право.
Основное заземление которое 4 Ома выполнено на подстанции, все что после повторное
ПУЭ-7 п. 1.7.61
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Как понимаю ответвление от ВЛ у нас уже на вводе заземлено, так что по желанию, и не нормируется.
Рекомендуемая типовая длинна пролета СИП 40 метров, что не дотягивает, хотя можно посчитать по уравнению равновесия и ижи с ним и посмотреть что получится, а так еще доп опора нужна.
СИП а что же еще.
Пустить 5 проводным кабелем (3ф+PE+N) самый простой вариант, безопасно, без всяких заземлений и тд
Можно пустить 4 проводным (3ф+PEN) но повт заземление рекомендуется, сечение PEN не менее 16 мм кв.+ доп УЗО
Если на вводе УЗО не нужно , если нет то ставьте. -независимо от наличия обогревателя.
Так что склоняюсь к 5 проводке.
Цитата(Igor Kolomio @ 16.5.2015, 9:46)

Эту выдержку взял из ПУЭ
см. выше. Заземление 4 Ома для сетей 380В/3P согласно ПУЭ.
ГДЕ именно в ПУЭ про 4 ома на вводе???
Баня и пр. подключены к ВРУ дома, где на вводе ПЕН разделен. Далее Н и ПЕ отдельно.
Все отличное есть нарушение норм.
когда учился, нам прочно в голову вбили о том что заземление не должно превышать 4х Ом, сейчас откуда-то появились 10 Ом, 30 Ом. Я чё то уже сомневаюсь в полученых знаниях.
Сколько же тогда для молниеотвода контур должен быть?
Donh, какой еще молниеотвод?
4 Ом это на ТП
к ТС: у бани рекомендуется выполнить повторное заземление PE/PEN проводника
тянуть можно и 5и жильный и 4х жильный (при условии присоединения PEN к приходящему PENу от сетей)
сечение выбирать в зависимости от нагрузки, марку - от спобоба прокладки
простой молниеотвод, грозозащита. По правилам она должна иметь свой отдельный контур не пересекающийся по растеканию с защитным контуром.
Donh, а где про него написано? Может на каждый объект 00 тоже надо молниезащиту устраивать?
тут не написано, мне просто интересно, может и в этом разделе что-то поменялось. И я например всегда повторное заземление делаю не более 4 Ом, зная по-херизм сетей считаю что не зря.
Donh, ну вообще 10 Ом для молниезащиты
Igor Kolomio
17.5.2015, 22:46
Цитата(ez81 @ 16.5.2015, 14:28)

ГДЕ именно в ПУЭ про 4 ома на вводе???
Спасибо за вопрос. Ранее не задавался этим вопросом, и всегда считал что сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом.
Согласно ПУЭ для источника питания действительно сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом, при вводе в здание рекомендуется делать повторное заземление не более 30 Ом.
Но все-таки я склоняюсь к тому, чтобы выполнять защитное заземление возле дома не более 4 Ом по следующим причинам:
1. Заземление существующих электросетей желают быть лучшего качества, и надеятся на ихнее заземление ради собственной безопасности я бы не стал.
2. Требования газовщиков к заземлению газовых котлов - не более 10 Ом.
3. Требование для систем видеонаблюдения (а также для некоторого телекоммуникационного оборудования) - не более 4 Ом.
4. Требование к дополнительному источнику питания (дизель-генератор и т.п.)- не более 4-х Ом.
Цитата(Igor Kolomio @ 17.5.2015, 22:46)

Требования газовщиков
Требование для систем видеонаблюдения
Требование к дополнительному источнику питания
Проблемы негров шерифа не ***.
Цитата(Igor Kolomio @ 17.5.2015, 22:46)

Согласно ПУЭ для источника питания действительно сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом..
Может еще почитать?
Гость сочувствующий
17.5.2015, 23:47
Цитата(Donh @ 16.5.2015, 16:14)

когда учился, нам прочно в голову вбили о том что заземление не должно превышать 4х Ом, сейчас откуда-то появились 10 Ом, 30 Ом. Я чё то уже сомневаюсь в полученых знаниях.
...
Без комментариев: ПУЭ, "1.7.55. Для заземления
в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных,
следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство....
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора ..., в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока...
...
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
...
Цитата(Гость_Алексей_* @ 15.5.2015, 14:07)

Как правильно это организовать ?
1. Достаточно ли тянуть 4-х проводную линия (3 фазы+N), или нужен 5-ти проводный кабель (3 фазы + N + PE)?
2. Нужно ли делать еще один контур заземления около хозблока или бани?
3. Какой тип кабеля выбрать. Тянуть в сумме порядка 50 м, хочется бюджетно.
4. В бане будет стоять водонагреватель. Надо ли еще дополнительно ставить УЗО?
Спасибо.
1) 3 фазы + N + PE
2) Нет.
3) ....
4) Да, автомат + УЗО. если на баню отдельный автомат то рекомендовано УЗО 10 мА.
Только не забудьте о Системе уравнивания потенциалов. Тогда вам сам ч... не страшен.
господа, а не проще ПУЭ перечитать? Повторное заземление не нормируется! Заземлитель для источника - табличка! А 4 ома это для источника с напряжением 0,4 кВ с учетом всех повторных и естественных заземлителей. И где взяли 10 ом для грозозащиты? Там, насколько помню, в зависимости от категории? 3я вообще пишут подключается к ЖБ фундаменту или делаются 2 заземлителя вертикальные 3м и горизонтальный 5м
haramamburu
19.5.2015, 13:34
Цитата(push @ 19.5.2015, 13:23)

господа, а не проще ПУЭ перечитать? Повторное заземление не нормируется!
вот когда перечитаете.... и нам расскажете...
см. (по памяти) 102 и 103 вышеупомянуго ПУЭ
Читаю: 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое ...
Пытаюсь понять: где же здесь спрятана баня? Может хватит трепаться ни о чем? Лучше бы объяснили какой шизик указал в ПУЭ трехфазный ток.
Цитата(push @ 19.5.2015, 13:23)

.. И где взяли 10 ом для грозозащиты? Там, насколько помню, в зависимости от категории?
От категории - это в пособии к РД34 было. Рекомендуемый ГОСТом IEC62305-3-2006 п.5.4.1 Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее 10 Ом, измеренное на низкой частоте).
Student_007
19.5.2015, 14:14
Вопрос 2. Нет ли противоречия между указаниями первого и третьего абзаца в отношении сопротивлений повторных заземлителей?
ОТВЕТ. Нормирование значения сопротивления повторного заземлителя на вводе в электроустановку при кабельном вводе в условиях многоэтажной городской застройки и на территории промышленных предприятий лишено смысла (нерационально), т.к. суммарное значение сопротивлений естественных заземлителей, так же как и распределение потенциалов между заземляющим устройством источника питания и заземлителем электроустановки здания, включающим в себя естественные и искусственные заземлители, определяется параметрами разветвленной сети заземления с учетом всех присоединенных естественных заземлителей. Кроме того, в стесненных условиях городской и промышленной застройки выполнение точных измерений значения сопротивления, особенно при использовании естественных заземлителей, затруднено.
При электроснабжении электроустановок зданий и сооружений от ВЛ сопротивление повторного заземлителя на опорах принимается по соображениям выноса напряжения по РЕN-проводнику при его обрыве, нормируется 1.7.103 и составляет 30 Ом.
Как ни странно, кабель на троссе (п.8 ) к ВЛ по-определению не относится.
Но я в упор не вижу разницы меж СИП и кабелем (кроме шланга оболочки) в плане попадания ПУМ, а потому повторное в данной бане было б не лишним.
ПУЭ, п. 1.7.61 При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE– и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Цитата(Олега @ 19.5.2015, 17:54)

От категории - это в пособии к РД34 было. Рекомендуемый ГОСТом IEC62305-3-2006 п.5.4.1 Как правило, рекомендуется низкое сопротивление заземления (по возможности менее 10 Ом, измеренное на низкой частоте).
От что нет выдает по этому поводу
IEC 62305-3-2006
IEC 62305-3-2006
ЗАЩИТА ОТ АТМОСФЕРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Часть 3
Физические повреждения зданий, сооружений
и опасность для жизни
(IEC 62305-3:2006)
Издание неофициальное, предназначенное только для ознакомления
СТБ П IEC 62305-1-2006/2010
Защита от атмосферного электричества. Часть 1. Общие принципы 01.01.2011 01.01.2013 Отменен
СТБ П IEC 62305-2-2006/2010
Защита от атмосферного электричества. Часть 2. Управление риском 01.01.2011 01.01.2013 Отменен
СТБ П IEC 62305-3-2006/2010
Защита от атмосферного электричества. Часть 3. Физические повреждения зданий, сооружений и опасность для жизни 01.01.2011 01.01.2013 Отменен
СТБ П IEC 62305-4-2006/2010
Защита от атмосферного электричества. Часть 4. Электрические и электронные системы внутри зданий и сооружений 01.01.2011 01.01.2013 Отменен
А вот РД 34 на 2015 год пишет действующий.
Поэтому считаю следует руководствоваться не сомнительными, как их называют, предстандартами, а действующими нормами. И жестко привязываться не к рекомендованным пунктам а там где прописано должно, следует, необходимо и пр.
На днях заказчик тоже грит проект сырой, где молниезащита? А здание с металлической крышей по металлическим фермам и каркас весь металлический. Открывайте говорит книжку читайте. Открыл, читаю - не нужен молниеотвод, сама крыша и является молниеприемником.
Могу ошибаться, ткните носом, если не прав
Гость сочувствующий
20.5.2015, 5:50
Цитата(Олега @ 19.5.2015, 14:23)

Как ни странно, кабель на троссе (п.8 ) к ВЛ по-определению не относится.
...
Может быть авторы НД рассматривали в данном случае трос, как тросовый молниеприёмник? Не задумывались? Я вот сейчас репу чешу!
Студент,
Нужно отделять мух от котлет. Повторное заземление "нуля" выполняют на ВЛ, а в электроустановках зданий выполняют защитное и функциональное заземление. В ПУЭ свалили все в одну кучу. Учи ГОСТ Р 50571.
Цитата(push @ 20.5.2015, 5:23)

.. следует руководствоваться не сомнительными, как их называют, предстандартами..
На этот предстандарт ссылка в действующем стандарте (62305-2).
По пособию. Я сильно сомневаюсь, что вы используете в работе "импульсное сопротивление". И обратите внимание на "до недавнего времени". В самом РД (и в Пособии) нет нормирования этой величины, лишь упоминание.
Олега, правильно, нету. Делаем вывод - не нормируется. А в ПУЭ прямое указание чем пользоваться
7.3.142. Защита зданий, сооружений и наружных установок, имеющих взрывоопасные зоны, от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений должна выполняться в соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" Минэнерго СССР.
Вот будет написано для зданий 3 категории следует выполнить молниеприемник и соединить его с заземлителем сопротивлением не более 10 ом, будем делать, а пока написано 2 вертикальных заземлителя и горизонтальный или к фундаменту зачем лишние заморочки. Нет, никто же не запрещает в целях повышения безопасности, но никто и не требует. Возжелает заказчик потратить немножко денюжков на свое благо, да п-ста выполним любой каприз. А на сег. день грит сделайте по нормам
Цитата(push @ 20.5.2015, 12:03)

Олега, правильно, нету. Делаем вывод - не нормируется.
Правильно. В РД не нормируется.
За-то в рекомендованном ГОСТ переводе IEC нормируется.
Статус ГОСТ был выше статуса ПУЭ.
Нынче с вводом ТР у ГОСТ62305-2 хоть статус НД добровольного применения. А ПУЭ (и РД) и вовсе без статуса (действовали по части безопасности до принятия ТР).
И потом, выбираем как известно с более жестким требованием (или хоть с каким-то, если в другом НД ничего)
Делаю вывод - придерживаемся 10 Ом, хоть что-то. В принципе, в IEC можно и про 10 Ом забыть при определенных условиях.
Цитата(push @ 20.5.2015, 5:23)

(IEC 62305-3:2006)
Издание неофициальное, предназначенное только для ознакомления
СТБ П IEC 62305-1-2006/2010..... Отменен
СТБ - по-моему Беларусь
А в РФ все нормуль. В ГОСТ ссылка на перевод IEC ("..использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.