Имеем фазу и ноль (из розетки)
если подключить какую либо нагрузку (лампочку или нагреватель) ток в определенный момент проходит по фазному проводу далее через нагрузку и по нулевой жиле в источник.
Сам вопрос:
почему если включить нагрузку и проверить индикатором или пальцем "шутка" соединение (где один вывод нагрузки соеденен с нулем ) то лампочка не горит.
Ведь по сути ток от фазы в момент времени просто проходит через некое активное сопротивление и утекает в источник по нолевой жиле.
Но если отключить ноль от источника то индикатор при этом загорается и током шарахнет

( что понятно почему)
Объясните ,
sava_174
10.5.2015, 12:01
на нуле "нет" потенциала вот и не "торкает" от него.
moshkarow
10.5.2015, 12:12
1 ) устройство однополюсного указателя низкого напряжения .По внешнему виду индикаторные отвертки практически ничем от обычных не отличаются, однако в их прозрачных пластмассовых корпусах находится неоновая лампочка, загорающаяся при прикосновении к находящемуся под напряжением проводу, и небольшой резистор .
2 ) указатель реагирует не на ток , а на напряжение . неоновая лампа будет светится при напряжении 90 вольт и более
3) почему если включить нагрузку и проверить индикатором или пальцем "шутка" соединение (где один вывод нагрузки соеденен с нулем ). Mежду нулем и землей сопротивление -0 . И ток идет по пути меньшего сопротивления.
4 )отключить ноль от источника то индикатор при этом загорается и током шарахнет.
ток идет по щепи : фаза - нагрузка - индикатор - человек - земля . Индикатор светится
Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 12:12)

1 ) устройство однополюсного указателя низкого напряжения .По внешнему виду индикаторные отвертки практически ничем от обычных не отличаются, однако в их прозрачных пластмассовых корпусах находится неоновая лампочка, загорающаяся при прикосновении к находящемуся под напряжением проводу, и небольшой резистор .
2 ) указатель реагирует не на ток , а на напряжение . неоновая лампа будет светится при напряжении 90 вольт и более
3) почему если включить нагрузку и проверить индикатором или пальцем "шутка" соединение (где один вывод нагрузки соеденен с нулем ). Mежду нулем и землей сопротивление -0 . И ток идет по пути меньшего сопротивления.
4 )отключить ноль от источника то индикатор при этом загорается и током шарахнет.
ток идет по щепи : фаза - нагрузка - индикатор - человек - земля . Индикатор светится
Т.е. полностью весь ток при включенной нагрузке потечет по нолевой жиле т.к. сопротивление нолевой жилы близко к нолю. И току легче уйти по жиле , нежели через человека который держится за это соеденение.
Спасибо.
Но
А в трехфазных сетях при соединении в треугольник симметричных нагрузок ток проходит через нагрузку 1 и даелее уходит обратно в источник через нагрузки 2 и 3 .
он ведь там не уходит по нолевой жиле, т.к. при семметричных нагрузках по нолю ток не течет, хотя сопротивление нолевой жилы близко к нолю. Почему?
Это ж переменный ток, а не постоянный.
Цитата(Roman D @ 10.5.2015, 12:39)

Это ж переменный ток, а не постоянный.
Ну и ...?
Только если можно без формул и граффиков)
Костян челябинский
10.5.2015, 13:25
Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 15:58)

Только если можно без формул и граффиков)
Нет уж. Без формул и графиков - это значит с мультиками. А их мы рисовать не умеем.
moshkarow
10.5.2015, 13:29
речь идет не о арифметической сумме , а о геометрической
Давайте рассмотрим 3х фазный источник(генератор) и момент когда эдс наводится в обмотке Ф1
Когда эдс образовалась на обмотке Ф1, ток I потек через R1 и далее в точке N он разделяется и течет через R2 и R3 в обмотку Ф1. При эдс в обмотке Ф1 он течет в противоположном направлении. Через обмотки Ф2 и Ф3 далее через R2 и R3 в точке N соеденяется и далее через R1 в обмотку Ф1.
А почему он тут не протечет через жилу N ведь там нет сопротивления и протечь току легче.
Раздел для чайников, так что не пинайте)
Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 11:58)

Ну и ...?
Только если можно без формул и граффиков)
А если три бугая пихаются друг в друга, то куда денется середина?
Student_007
10.5.2015, 15:15
У вас нет понимания системы трехфазного тока. Если в система трехфазная симметричная то токи в фазе , Ф1, Ф2 и Ф3 имеют разное векторное направление и равны по модулю. ток Ф1 будет равен сумме (Ф2 и Ф3) и противоположен по направлению. В точке N они встречаются и компенсируют друг друга, из за этого нечему течь по проводнику N. Сложно так объяснять что к чему, для оного есть учебники специально для того чтобы человеку непонимающему донести суть процесса, коим вы и являетесь. Читайте, потом уже ссылайтесь на учебник если что непонятно, мы вам объясним. А то подай все на блюдичке с голубой каемочкой.
Цитата(Roman D @ 10.5.2015, 14:58)

А если три бугая пихаются друг в друга, то куда денется середина?

Нужны формулы графики, точные габариты бугаев, диаметр щей и тд
Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 15:15)

У вас нет понимания системы трехфазного тока. Если в система трехфазная симметричная то токи в фазе , Ф1, Ф2 и Ф3 имеют разное векторное направление и равны по модулю. ток Ф1 будет равен сумме (Ф2 и Ф3) и противоположен по направлению. В точке N они встречаются и компенсируют друг друга, из за этого нечему течь по проводнику N. Сложно так объяснять что к чему, для оного есть учебники специально для того чтобы человеку непонимающему донести суть процесса, коим вы и являетесь. Читайте, потом уже ссылайтесь на учебник если что непонятно, мы вам объясним. А то подай все на блюдичке с голубой каемочкой.
Нужны формулы графики, точные габариты бугаев, диаметр щей и тд

Скажите, а про направление токов я правильно указал ??
А подскажите в какой литературе смотреть?
В гугле на разных сайтах одно и тоже и никаких объяснений не могу найти.
Костян челябинский
10.5.2015, 15:56
Я своим недоэлектрикам давал интернет издание "школа молодого бойца электрика" Там даже мультики поясняющие были.
Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 16:54)

Скажите, а про направление токов я правильно указал ??
А подскажите в какой литературе смотреть?
В гугле на разных сайтах одно и тоже и никаких объяснений не могу найти.
нарисуйте 3 стрелки одинаковой длинны, исходящих из одной точки. Угол между срелками 120 градусов. Это будут Ваши токи в каждой фазе. Теперь сложите эти стрелки по правилу треугольника или параллелограмма как учили в школе. В результате получите точку в 0. Это и будет Ваш ток в нейтрали.
Тока в нейтрали не будет, пока токи в каждой фазе одинаковы и угол между ними строго 120 градусов. Если это условие не выполняется, ток в N потечет.
Student_007
10.5.2015, 16:13
Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 15:54)

Скажите, а про направление токов я правильно указал ??
А подскажите в какой литературе смотреть?
В гугле на разных сайтах одно и тоже и никаких объяснений не могу найти.
Что то вы лукавите про то что найти ничего не можете. Все в доступе открыто. Потом покопаюсь скину из своей литературы что получше.
Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 16:13)

Что то вы лукавите про то что найти ничего не можете. Все в доступе открыто. Потом покопаюсь скину из своей литературы что получше.
Правда), везде одни и те же объяснения с графиками и векторами токов.
Но мне хотелось бы понять процесс не с точки зрения геометрии, а именно с точки зрения физического процесса.
(Типо на обмотке х образовалась эдс такого то направления, электроны побежали через .... и далее в это роде)
Вот такого нигде нету.
Буду Вам благодарен если выложите литературу такого плана
Гость сочувствующий
10.5.2015, 17:12
Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 12:12)

...
неоновая лампа будет светится при напряжении 90 вольт и более
...
Позволю небольшое уточнение: современные Правила требуют для указателей напряжения порог зажикания неоновой лампочки ниже 50, а не 90 В. Так же запрещено использование в промышленности однополюсных индикаторов напряжения (тех самых отвёрток), в быту пожалуйста, на рабочем месте - нет!
Student_007
10.5.2015, 17:29
Ну человеки вы что? Графики формулы там что ли коварные профессора придумали, чтобы у учеников крови попить? Без этой самой геометрии въехать в процесс будет куда сложнее. Вот слово неучи на язык просится. В книгах будут те же формулы графики не переживайте. Опять же, в этом плане не раз буду хвалить советскую литературу, просто понятно доступно, читать приятно.
moshkarow
10.5.2015, 17:45
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2015, 17:12)

Позволю небольшое уточнение: современные Правила требуют для указателей напряжения порог зажикания неоновой лампочки ниже 50, а не 90 В. Так же запрещено использование в промышленности однополюсных индикаторов напряжения (тех самых отвёрток), в быту пожалуйста, на рабочем месте - нет!
ссылку пожалуста
Гость сочувствующий
10.5.2015, 17:56
Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 17:45)

ссылку пожалуста
Прошу: "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ"
…
2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.
....
О запрете использования однополюсных идикаторов напряжения найду позже, сейчас некогда искать, а эта была перед глазами.
moshkarow
10.5.2015, 18:05
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2015, 18:56)

Прошу: "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ"
…
2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.
....
напряжение зажигания на неоновой лампе , светодиоде или другом индикаторе должно составлять не более 50 В.
отвертка ( неоновая лампа с сопротивление ) будет светиться уже при 90 вольтах переменки
Student_007
10.5.2015, 18:20
ГОСТ 20493-2001- действующий
5.8 Указатели напряжения до 1000 В
5.8.1 Указатели напряжения до 1000 В могут быть двух типов: однополюсные, работающие при протекании емкостного тока через тело оператора, и двухполюсные, работающие при протекании активного тока.
5.8.2 Электрическая схема однополюсного указателя напряжения должна содержать элемент индикации, контакт-наконечник и контакт на корпусе, с которым соприкасается рука оператора.
Электрическая схема двухполюсного указателя напряжения должна содержать контакты-наконечники и элементы, обеспечивающие световую или светозвуковую индикацию напряжения.
5.8.3 Однополюсный указатель напряжения размещают в одном корпусе. Двухполюсный указатель напряжения должен состоять из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Корпуса должны быть соединены гибким изолированным проводом, не теряющим эластичности при отрицательных температурах. Соединительный провод в местах ввода в корпуса должен иметь амортизационные втулки или утолщенную изоляцию. Длина соединительного провода должна быть не менее 1 м.
5.8.4 Напряжение индикации однополюсных и двухполюсных указателей напряжения должно быть не выше 90 В.
5.8.5 В указателях напряжения без автономного источника питания, в которых предусмотрен режим проверки целостности цепей, напряжение на контактах-наконечниках (в данном режиме) не должно превышать 12 В.
5.8.6 Испытательное напряжение при проверке исправности указателя должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10 %. Продолжительность испытания - 1 мин.
5.8.7 Значение тока, протекающего через указатель напряжения при наибольшем значении рабочего напряжения, не должно превышать:
0,6 мА - для однополюсных указателей напряжения;
10 мА - для двухполюсных указателей напряжения.
5.8.8 Изоляция указателей напряжения до 1000 В должна выдерживать испытательное напряжение 2 кВ. Продолжительность испытания - 1 мин.
Гость сочувствующий
10.5.2015, 18:21
Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 18:05)

напряжение зажигания на неоновой лампе , светодиоде или другом индикаторе должно составлять не более 50 В.
отвертка ( неоновая лампа с сопротивление ) будет светиться уже при 90 вольтах переменки
Вот это я не понял, Вы просили ссылку на документ, я её Вам предоставил, а это "отвертка ( неоновая лампа с сопротивление ) будет светиться уже при 90 вольтах переменки" к чему? Если речь идё о запрете однополюсных индикаторов, так можно в него поставить неонку с порогом зажигания 50 В, но он всё равно будет запрещён, т.к. основополагающим фактором запрета является факт протекания тока через тело человека при использовании однополюсного индикатора.
Гость сочувствующий
10.5.2015, 18:57
Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 18:20)

ГОСТ 20493-2001- действующий
...
Кто бы спорил, я - не буду. У нас тьма устаревших, не отменённых законодательных актов, только вот господа законодатели озабочены, в первую очередь, запретом мультика "Ну погоди!" (там волк курит), а не действительно насущными законами. Я, может в силу возраста, до сих пор не могу понять причины замены ГОСТ-ов техническими регламентами. Интеграцией в Европу? Так кто и где доказал, что их документы лучше наших? Впрочем вопрос этот очень обширен и достаточно интересен, но не для этого раздела, может в "курилке" желающие проолжат?
Student_007
10.5.2015, 19:03
Согласен что путаницы с нормативными документами бывает достаточно, и иногда они противоречат и логике и друг другу, но это не отменяет действие ГОСТов и и тд. Думаю указателями пользоваться можно в рамках документов и в разумных пределах. Не встречал документа запрещающего использование указателей такого рода, хотя и слышал о таком.
Гость сочувствующий
10.5.2015, 20:39
Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 19:03)

... Думаю указателями пользоваться можно в рамках документов и в разумных пределах. ...
Лично я, в таких вопросах (ужесточение требований безопасности в обдасти охраны труда), только ЗА! Запрещено, значит запрещено, двузначных толкований быть не должно. А то где-то в сети уже попалось, что допустимо использование контрольных ламп для проверки наличия напряжения.
Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 16:39)

Правда), везде одни и те же объяснения с графиками и векторами токов.
Но мне хотелось бы понять процесс не с точки зрения геометрии, а именно с точки зрения физического процесса.
(Типо на обмотке х образовалась эдс такого то направления, электроны побежали через .... и далее в это роде)
Вот такого нигде нету.
Буду Вам благодарен если выложите литературу такого плана

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(FRAER @ 10.5.2015, 21:26)

Я извиняюсь за тупость.
Вижу синусойды от каждой фазы сдвинутые относительно друг друга.
А вот куда дальше смотреть, непойму.
Фиолетово-розовая линия - ток в нулевом проводнике, посмотрите как он аналитически посчитан и как выглядит на графике - совпадает с горизонтальной осью времени, т.е ток в нулевом проводнике равен 0
Student_007
10.5.2015, 22:54
Проводишь вертикальную линию, в любом месте графика, ставишь точки на месте пересечения, то что ниже гориз линии с отрицательным знаком, то что выше с положительным , скадываешь значение точек из пересечения= получаешь 0. Что равно току нейтрали=0= горизонтальной линии. Чтобы это лучше понять нужен полный "курс" по трехфазным системам. На отрезках информации неудобно это понимать.
Цитата(Student_007 @ 10.5.2015, 22:54)

Проводишь вертикальную линию, в любом месте графика, ставишь точки на месте пересечения, то что ниже гориз линии с отрицательным знаком, то что выше с положительным , скадываешь значение точек из пересечения= получаешь 0. Что равно току нейтрали=0= горизонтальной линии. Чтобы это лучше понять нужен полный "курс" по трехфазным системам. На отрезках информации неудобно это понимать.
Ага вижу. Да в сумме ноль.
А отрицательная полуволна (например красная из графика) это есть ток который от источника разветвился и шёл на нагрузку по двум другим фазным жилам и в точке N сумировался. Как ток противоположного направления идет на потребитель ?
Красная линия - ток в фазе А, синяя - В, зеленая - С
Гость сочувствующий
11.5.2015, 10:37
Цитата(FRAER @ 11.5.2015, 7:24)

Красная линия - ток в фазе А, синяя - В, зеленая - С
Интересно стало, что прогрммерам впадлу стало применить общепринятую цветовую маркировку фаз (Ж,З,К)? Или ТЗ им выдал неграмотный энергетик?
Не знаю о чем вы, но это я вчера вечером в маткад просто формулы вбил и цвета по умолчанию не менял
А если еще придраться хотите - напишите, что у меня еще и амплитудное напряжение 220, а не 311В
А вообще у грамотных энергетиков ЖЗК устаревшая маркировка и применяться не должна, вообще желтый и зеленый цвета могут применяться только вместе и только для маркировки защитных проводников, если верить свежим ГОСТам
К чему еще придеретесь, ну так ради холивара, дабы хоть что-то напейсать и уйти подальше от начального вопроса
Гость сочувствующий
11.5.2015, 12:38
Цитата(FRAER @ 11.5.2015, 11:46)

Не знаю о чем вы, но это я вчера вечером в маткад просто формулы вбил и цвета по умолчанию не менял
А если еще придраться хотите - напишите, что у меня еще и амплитудное напряжение 220, а не 311В
А вообще у грамотных энергетиков ЖЗК устаревшая маркировка и применяться не должна, вообще желтый и зеленый цвета могут применяться только вместе и только для маркировки защитных проводников, если верить свежим ГОСТам
К чему еще придеретесь, ну так ради холивара, дабы хоть что-то напейсать и уйти подальше от начального вопроса
Не знаю о чем вы, но это я вчера вечером в маткад просто формулы вбил и цвета по умолчанию не менял
А если еще придраться хотите - напишите...
Прошу извинения, если чем обидел, но не имел к Вам никаких претензий, претензии - к программерам, могли придержаться стандартной цветовой маркировки.
"А вообще у грамотных энергетиков ЖЗК устаревшая маркировка и применяться не должна, вообще желтый и зеленый цвета могут применяться только вместе и только для маркировки защитных проводников, если верить свежим ГОСТам" - вот с этим утверждением я не согласен. Это что получается, тысячи энергетиков системы ЖКХ являются неграмотными? И они, "тупые" пользуются "ЖЗК устаревшая маркировка " как и вся большая энергетика?
Да, я был о Вас лучшего мнения, считал Вас профессионалом....
Цитата
Это что получается,
получается именно так, гост вступил в силу уже 4 года назад и при реконструкции или новом строительстве должен использоваться, обратной силы, естественно, не имеет. Номер стандарта сами найдете?
Больше от вопроса тс удаляться не хочу
moshkarow
11.5.2015, 21:52
Возник такой вопрос: а как быть уже с существующими электроустановками, где вся ошиновка покрашена в "Ж-З-К", на них данный ГОСТ распространяется или нет?
Кто видел в продаже термоусадку цветов : коричневый;
- черный;
- серый.
savelij®
11.5.2015, 23:43
moshkarow, намёк был русским по белому... закон обратной силы не имеет.
Да и норматив по всей видимости упоминался про цветовую маркировку проводов, а не шин.
Цитата
Установленные в настоящем стандарте
цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной
продукции, шинах, электрическом оборудовании и электроустановках
Student_007
12.5.2015, 8:28
Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 15:54)

Скажите, а про направление токов я правильно указал ??
А подскажите в какой литературе смотреть?
В гугле на разных сайтах одно и тоже и никаких объяснений не могу найти.
Читайте, просвещайтесь.
http://www.fayloobmennik.net/4870829
savelij®
12.5.2015, 11:15
FRAER, это цитата из ГОСТ Р 50462-2009?
Ткните, плиз, в то место в тексте документа, где упоминается о цвете шин, а не проводников...
savelij®, из него. П. 1
Более того, как я уже упоминал, желтый и зеленый цвета допускается использовать ТОЛЬКО совместно. П.5.2.1
savelij®
12.5.2015, 13:52
Цитата(FRAER @ 12.5.2015, 12:41)

savelij®, из него. П. 1
В том то и дело, что только в п.1... а далее везде речь только о проводниках.
Что же до использования жёлтого и зелёного, то и в ранее действующих нормативах о цветовой маркировке
проводников это требование было.
moshkarow
12.5.2015, 13:55
Цитата(savelij® @ 12.5.2015, 11:15)

FRAER, это цитата из ГОСТ Р 50462-2009?
Ткните, плиз, в то место в тексте документа, где упоминается о цвете шин, а не проводников...
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и
буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности
при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Установленные в настоящем стандарте
цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной
продукции, ШИНАХ, электрическом оборудовании и электроустановках.
Цитата
далее везде речь только о проводниках.
напомнить определение шины?
savelij®, увы, новый гост не дорабатывал старый, а в корне изменен с учетом европейских стандартов
savelij®
12.5.2015, 17:33
Да ради бога... пусть будут шины мышинного цвета, пыли не видно...

ЗЫ. Но пока серые тона указываются в новой нормативке как "предпочтительные", ГРЩ приходят на объекты с привычной цветовой гаммой (ЖЗК).
Глядишь и до пенсии дотянем без нововведений...
начали за здравие, кончили за упокой. Закрываться пора.
Ну раз тут все не по теме, то и я ляпну: поддержу
savelij®, когда там отменили ПТБиПТЭ, в 2001? А заземляющие ножи в черный так до сих пор не везде перекрашены. Не застанем мы эту перекраску (и хорошо).
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.5.2015, 17:56)

О запрете использования однополюсных идикаторов напряжения найду позже, сейчас некогда искать, а эта была перед глазами.
Не найдете. Только в ведомственных разве что.
savelij®
12.5.2015, 20:29
Цитата(Dimka1 @ 12.5.2015, 18:32)

... кончили за упокой.
Отчего же? Автору разъяснения и направление даны, а тема просто получила толчок из-за разнообразия фломастеров...

Можно, конечно и вычистить сразу после п.32 и закрыться.
Мнения?
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.5.2015, 10:37)

Интересно стало, что прогрммерам впадлу стало применить общепринятую цветовую маркировку фаз (Ж,З,К)? Или ТЗ им выдал неграмотный энергетик?
Желтую расцветку плохо рассмотреть на мониторе, посему отображена синим.