валентин86
6.5.2015, 19:29
Доброго времени суток, такая проблема, купили дом, пропал свет, начали разбиратся и нашли под крышей 2 автомата на 64а на фазе и на 0, с фазы электрик снял автомомат и соеденил прокалывателем(незнаю как правильно называется) а на 0 проводе остался, вопрос: если снять и второй автомат будет ли выбивать автомат в доме или может что то с проводом случится? От этого автомата и до автоматов в доме идет СИП. В доме автомат на 32а.
электрик сделал всё наоборот, если вы не ошибаетесь
провод с улицы до автоматов в доме лучше сделать целиковым или на автомат 64 тоже СИП идет?
Да, от столба и до автомата на 64а идет СИП и от этого автомата и до автоматов в доме тоже идет СИП
Основная проблема в том что этот автомат на 0 проводе очень часто выбивает и лазить каждый раз на крышу не очень
Student_007
6.5.2015, 22:02
Стоп стоп, у вас идёт автомат 64(странный номинал) потом за ним автомат 32 и выбивает все равно 64?. Странно это все. А электрик своими действиями наружает правила безопасности грубо , может и током приложить по полной программе на все 220. Так что если до и после сип одного сечения либо убирайте автомат , либо перемещайте его на фазу.
Цитата(Student_007 @ 6.5.2015, 22:02)

Так что если до и после сип одного сечения либо убирайте автомат , либо перемещайте его на фазу.
Спасибо. Да тут что электрик уникальный что общество в котором находится дом)
Student_007
6.5.2015, 22:17
Только перед этим разберитесь почему отбивает автомат на проводнике, и вообще как такое возможно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,