Самсебеэлектрик
6.5.2015, 19:22
Всех приветствую!
Задача следующая: Тример 1,1 кВТ., длина требуемого кабеля к нему 55 м., автомат в счетчике незнаю какой (надпись на нем С25). Помогите какое сечение нужно. На одном из форумов прочитал что для длины до 50 м можно 1,5?
Спасибо за оперативный ответ!
Самсебеэлектрик, можно, если через автомат не более 16А будете подключать, в щитке у вас стоит на 25А
Цитата(Самсебеэлектрик @ 6.5.2015, 20:22)

прочитал что для длины до 50 м можно 1,5???????
Вибирите из диапазона 1.1...1.5 кв. мм
Самсебеэлектрик
6.5.2015, 21:41
Цитата(FRAER @ 6.5.2015, 19:38)

Самсебеэлектрик, можно, если через автомат не более 16А будете подключать, в щитке у вас стоит на 25А
Получается если у меня 25А то кабель 2х1,5 нельзя использовать? Или кто?
Student_007
6.5.2015, 22:34
Вы собираетесь удлиннитель делать или непосредственно к счетчику подключать?
Розетки у вас на каких автоматах , или один с25 и больше ничего не стоит?
haramamburu
6.5.2015, 22:45
Цитата(Самсебеэлектрик @ 6.5.2015, 21:41)

Получается если у меня 25А то кабель 2х1,5 нельзя использовать? Или кто?
очень даже нельзя... а автомат ставить не то что не более 16ти... а не более 10ти.. + УЗО на эту линию отнюдь не лишними будут.
Student_007
6.5.2015, 22:51
+1. Сделать розетку, поставить диф на 10 ампер , и спасать спокойно.
Гость сочувствующий
7.5.2015, 9:04
Цитата(Самсебеэлектрик @ 6.5.2015, 21:41)

Получается если у меня 25А то кабель 2х1,5 нельзя использовать? Или кто?
Неболшой совет: при работе с удлинителем лучше сразу размотать его на всю длину, уложив длинными петлями, не оставляя даже часть его смотанным на катушку или кольцами.
Самсебеэлектрик
7.5.2015, 10:56
Блин ничего непонятно.
На розетках нет никакого автомата. Есть только в коробке возле счетчика 25А. Подключать буду в розетку. Розетка в гараже. Че делать? Какое сечение брать?
бери 2х2,5 ... нормально будет
Student_007
7.5.2015, 11:26
Мощность вашего триммера 1.1 кВт. Для питания триммера ток будет 5 а длит допустимый. Для питания вашего триммера будет достаточно провода пвс сечением 0,75 мм и выше(потери я не считаю, триммер коллекторный двигатель , ему потери фиолетово почти), но
1 В случае перегрузки ( например кто то еще подключит нагрузки свыше 6 а) кабель расплавится
2 В случае Кз возможен такой же исход
3 для штепсельных соединений надо ставить узо,+ на земле ногами на улице- может как следует пощекотать током.
Возможные варианты
1 поставить диф автомат на 6 А (или выше в соотв с прим проводом/кабелем) и сделать розетку от этого автомата и провод 0.75 и тд (диф 10 провод 1 мм)
2 Берете 2,5 (считаю для ПВС) , но узо поставить настойчиво рекомендую
3 Взять провод сечением менее 2,5 с возможными опасностями п1-3 выше, на свой страх и риск. Что я вам настоятельно не советую
Решайте сами.
Цитата(Самсебеэлектрик @ 7.5.2015, 11:56)

Блин ничего непонятно.
На розетках нет никакого автомата. Есть только в коробке возле счетчика 25А. Подключать буду в розетку. Розетка в гараже. Че делать? Какое сечение брать?
Подключайте к тому, что есть и не пудрите себе мозги. Покосили, отключили, убрали. Вот и все.
Цитата(Dimka1 @ 7.5.2015, 11:50)

Подключайте к тому, что есть и не пудрите себе мозги. Покосили, отключили, убрали. Вот и все.
Наконец то мудрый ответ. От себя-Косите только в сухую погоду и не босиком.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.