Привет всем. Отправили меня на турбазу произвести профилактические испытания. Возник такой вопрос: в деревянном домике (срубовой) ни в одном не установлено УЗО, хотя TN-C-S сделана правильно с хорошим ПФО. На такие мелочи как на группу розеток автомат С25 я уже вообще не обращаю внимания (если и это замечание писать, то замечаний будет слишком много), только там где провод 2,5 мм2, а автомат С32 или С40, я пишу замечания.
*
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. <a href="_a-h-a-d.html#clause-7.1.36">7.1.36. и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
*
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).*
Теперь вот думаю рекомендовать в устной форме (понятно, что лаборатория не дает рекомендаций) установить вводное УЗО на основании этого пункта:
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
*
только вот сомнения у меня, подходит ли этот пункт если у меня ожидаемый ток КЗ более 350 А.
*
Это я к тому, что для электробезопасности здесь УЗО без надобности, а вот для пожаробезопасности может пригодится.