Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите советом, все ли правильно
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Максим88
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В электрике кое-что понимаю, по крайней мере проводку в комнате делал сам, но сейчас требуется помощь специалистов.
Строю дом и сейчас делаем новое технологическое подключение. Мощность 12кВт, 380Вт.
Оцените пожалуйста правильность моей схемы:
1) счетчик Меркурий прямого включения 10\100А установлен в металлическом шкафу на столбе;
2) перед счетчиком автомат 63А;
3) от счетчика к дому алюминиевый кабель 4*16;
4) в доме распределительный щиток с автоматом на входе 50А.
5) в щитке розетка и автомат 25А.
Посоветуйте, все ли правильно?
Заранее спасибо!
Shturman1
Цитата
2) перед счетчиком автомат 63А;

Многовато как-то при выделеных то 12 кВт.
Цитата
3) от счетчика к дому алюминиевый кабель 4*16;

Система заземления какая? Если TN-C-S, то где будет у вас разделение на N i РЕ?
Цитата
5) в щитке розетка и автомат 25А.

И всё? Что ж у вас за дом такой?
Roman D
Цитата(Shturman1 @ 16.4.2015, 11:10) *
Многовато как-то при выделенных то 12 кВт.

Верно. Для однофазного подключения подходит. А так- двадцатик.
Максим88
Цитата(Shturman1 @ 16.4.2015, 12:10) *
Многовато как-то при выделеных то 12 кВт.

а какой тогда поставить?

Цитата(Shturman1 @ 16.4.2015, 12:10) *
Система заземления какая? Если TN-C-S, то где будет у вас разделение на N i РЕ?

сори, забыл написать... разделение происходит в шитке на вводе в дом, шина PE соединена с дополнительным контуром заземления.

Цитата(Shturman1 @ 16.4.2015, 12:10) *
И всё? Что ж у вас за дом такой?

в доме еще нет проводки) розетка в шитке нужна, чтобы подключать электроинструмент на этапе строительства)
ЛЕША
Вводной АВ максимум 25А ( в техусловиях д.б. прописано). Счётчик ставим 5-50(60)А. 10-100 у нас энергосбыт не принимает.
Костян челябинский
Да чего вы накинулись то на человека. Если сети пропустят 63, ну значит сами лохи. Не пропустят, значит нужно про запас 3х20 (25) положить дешевенький и тут же при них поменять.
Igor Kolomio
Цитата(Максим88 @ 16.4.2015, 15:55) *
... в доме еще нет проводки) розетка в шитке нужна, чтобы подключать электроинструмент на этапе строительства)

Розетка какая? Однофазная обычная на 16А?
Если так, то розетку нужно защищать автоматом 16А/1P.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     