Гость_Влад_*
Переподключали вводной кабель из старого щита в новый, вызвали электриков они отключили питание в ТП. Обрезали кабель из старого щита, подключили в новый желтый, красный, черный провода-фаза, синий ноль. Пришел опломбировщик опломбировал. Через 2 дня питание в ТП подключили, сгорела плата газового котла. В итоге причина в том, что черный провод в ТП это ноль, синий фаза. Вопрос: кто же все-таки виноват? Понятно что наш косяк что не посмотрели подключение старого щита, но синий фаза как то странно.
с2н5он
Цитата(Гость_Влад_* @ 15.4.2015, 23:34) *
кто же все-таки виноват?



Цитата(Гость_Влад_* @ 15.4.2015, 23:34) *
Понятно что наш косяк

вопрос был риторический?