ez81
Кто располагает достоверными данными по ТТН-0,66 3000/5 нужна ВАХ и график реально измеренный. Нужно для сравнения. Плиз.
Работник
А производитель что отказал?
ez81
Цитата(Работник @ 16.4.2015, 8:28) *
А производитель что отказал?

Нет вопрос в другом, в паспорте нет таблицы и графика это работа делается в эксплуатации. вот что нуно
Работник
Я понимаю, знаю что нет в паспорте. Но можно запросить у производителя, у них есть наверника. По крайней мере расчетная. Но уверен что и измереная есть
ez81
Цитата(Работник @ 16.4.2015, 17:03) *
Я понимаю, знаю что нет в паспорте. Но можно запросить у производителя, у них есть наверника. По крайней мере расчетная. Но уверен что и измереная есть

Да не длинный путь просто мне передали протоколы на эти тт вызывают сомнения при 5 амперах напряжение на обмотке и2 порядка 32В как утт на 6-10кВ ,ну а перепроверить нет возможности уже ввели в эксплуатацию и опечатали дверь(сбыт).