Кто говорит о запретах, просьба привести источник запрета.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=33025http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=110645СНиП 3.05.06-85
"3.252. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах, коробах или
замоноличенные в строительные конструкции".
Не стоит воспринимать "замоноличенные в строительные конструкции" как "замоноличенные на заводах стройиндустрии". Арматура ж/б конструкций указана отдельно. Да и в ПУЭ "несменяемая замоноличенная прокладка" подразумевается "в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций".
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 говорит только о соединениях. Если соединения могут быть недоступны, то цельная шина и подавно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла