Здравствуйте. Чтобы измерить тангенс угла диэлектрических потерь изолятора на 110 кВ с помощью прибора Вектор-2М нам надо дополнительно приобрести КИВ-110 или достаточно КИВ-10 (так как испытательное напряжение 10 кВ согласно РД 34.45-51.300-97)?Если нужен КИВ-110 для измерения тангенс угла диэлектрических потерь изоляторов можем ли мы его использовать на напряжения 6, 10 или 35 кВ?
Uran
Может Вы, ввода 110кВ хотите проверить? Про изоляторы 110кВ я не слышал.
riberi
да, проходные ввода 110 кВ
Uran
С Вектор2 не работаю, у меня Р5026, может отпишутся владельцы Вектор2.
k
Цитата(riberi @ 27.3.2015, 14:35) *
Здравствуйте. Чтобы измерить тангенс угла диэлектрических потерь изолятора на 110 кВ с помощью прибора Вектор-2М нам надо дополнительно приобрести КИВ-110 или достаточно КИВ-10 (так как испытательное напряжение 10 кВ согласно РД 34.45-51.300-97)?Если нужен КИВ-110 для измерения тангенс угла диэлектрических потерь изоляторов можем ли мы его использовать на напряжения 6, 10 или 35 кВ?


Меряйте по РД на 10 кВ с конденсатором на 10 кВ.
Если решите расширить объем измерений и проводить измерения на 110 кВ, то кроме конденсатора еще нужен трансформатор, изоляторы...