Гость_Михаил_*
Подскажите пожалуйста!

Контакторы переменного тока -могут коммутировать цепь ПОСТОЯННОГО тока ?

Например: КМИп-22510 25 А 110 В нужно ли здесь иметь запас по толку ? ( чтоб коммутировал цепь ПОСТОЯННОГО тока 25А)
Shura_with_KINEF
Могут, но на это должно быть прямое указание в технических характеристиках на контактор. Коммутирующая способность контактов сильно отличается в зависимости от рода тока и типа нагрузки.
moshkarow
от + - три контакта последовательно - нагрузка - минус
mr.energo
Обратите внимание на технические характеристики Вашего контактора http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=10171
В них указаны категории применения АС-1 и АС-3, то есть, силовая цепь рассчитана на переменный ток. А Вам нужен постоянный (DC). Ищите контактор соответствующей категории.
Цитата(moshkarow @ 10.3.2015, 15:15) *
от + - три контакта последовательно - нагрузка - минус

Такой метод иногда помогает, но контакты все равно быстро подгорают. Да над этим ИЭКовским шедевром электротехники по имени КМИ я бы не стал эксперименты ставить. Он и в нормальных-то режимах иногда подолгу не живет.