Цитата(savelij® @ 4.3.2015, 20:47)

Для любителей металла уже несколько раз сказано, что "низзя"
Г-н модератор, именно вами мне открыты веки на ГОСТ Р 50571.7.701-2013.
В каком месте там "низзя" ?
ps не поленился набрать 701.512.3 без излишеств (прим.)
a) электропроводки к электрооборудованию в зонах 0, 1 или 2, проложенные по стенам, которые ограничивают эти зоны, должны быть смонтированы или на поверхности стен или заделаны в стены на глубину не менее 5 см.
b) Все другие скрытые проводки, включая монтажные изделия в стенах или перегородках, которые ограничивают зону 0, 1 или 2, должны быть заделаны на глубину не менее 5 см от поверхности.
с) В случае если условия а) и b) не выполняются, электропроводки могут монтироваться, если:
- цепи защищаются или одной из защитных мер БСНН или ЗСНН, или с помощью электрического разделения цепей, или
- цепи защищаются дополнительной защитой согласно п.412.5 МЭК 60364-4-41 УДТ с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Такие цепи должны содержать защитный проводник, или
- используются бронированные кабели или проводники в металлическом заземленном экране, металлическое покрытие которых удовлетворяет требованиям для защитного проводника цепи, или если кабели или проводники проложены в заземленной трубе, коробе или специальном коробе, удовлетворяющем требованиям этого стандарта для защитного проводника, или используется изолированные концентрические конструкции, или
- замоноличенные кабели или проводники, обеспеченные механической защитой, например, металлической трубой, которая, защитит кабель от повреждения гвоздями, винтами, сверлами и т.п.