Здравствуйте.
Горсвет дал Техусловия на наружное освещение МЖД. Надо предусмотреть автоматический выключатель на каждый светильник. Не пойму как это сделать. В ящиках для нар.освещения они предусмотрены?
Его (ящик нар.освещения) мне еще на Блок автоматического управления освещением самого дома надо подключать?..
помогите
Sinus
Галина, перепечатайте текст из ТУ сюда. Что бы испорченного телефона не получилось.
Гость_Галина_*
Цитата(Sinus @ 27.2.2015, 7:23) *
Галина, перепечатайте текст из ТУ сюда. Что бы испорченного телефона не получилось.



1.Определить проектом марку светильника;
2. Предусмотреть установку автоматического выключателя на каждый светильник;
3.Определить проектом марку и сечение СИП;

Ит.д.
Sinus
1 Даст ответ светотехнический расчет.
2 Установить на каждой опоре герметичный бокс (IP54) c автоматическим выключателем. In=6А (по моему дурь, хотя, малоли что, не понятны цели)
3 Рассчитать исходя из длины, мощности, тока КЗ вашей ВЛ.
с2н5он
2. вероятно кол-во светильников на фазе большое, в ПУЭ вроде такое требование есть по установке на каждый светильник
Shura_with_KINEF
Были такие требования. Двухполюсные автоматические выключатели (N и L) ставились в маленьких боксах, прямо во внутрь столбов под крышку. Аргумент - безопасное проведение обслуживания светильников при наличии напряжения на линии, ну и защита линии при перегорании лампы в светильнике. Знаем, же, что если днем включено уличное освещение, значит под одним из столбов стоит вышка и производится ремонт/обслуживание светильника.
с2н5он
не про это, вот
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.
Гость_Алекс_*
Это требование приходилось видеть, только как технически реализовать, особено с круглыми бетонными опорами?

с2н5он
вар.1. щиток на хомут
вар.2. автомат в светильник
ez81
Менять опоры, световые типа ОГК-8(10) в них предусмотрена ниша и дин рейка под автомат.
с2н5он
хомут гораздо дешевле опоры
Ixtim
Гость_Гость_Галина_*_*, выкладывайте сюда техусловия, а то получается игра "а ну ка угадайка"...
с2н5он
так в посте 3 написано
-Mike-
Если бы не было жёсткого требования "2. Предусмотреть установку автоматического выключателя на каждый светильник;", то можно было предложить предохранителедержатель в разрыв проводника (см. светильник типа ЖКУ-05 со звуковым датчиком). Держатель достаточно малогабаритный, закрытый, по конструктиву - просто две пластиковые трубки, завинчивающие одна в другую, ставится в любой светильник. Плавкая вставка - стеклянная или керамическая до 5А. Название надо искать.

Тогда не надо коробок, просто прокалывающие сжимы на провод СИП и сам светильник с предохранителем внутри.

Кстати, какие там светильники и лампы?
с2н5он
а причем здесь ТУ? ПУЭ говорит и о предах
haramamburu
Цитата(с2н5он @ 27.2.2015, 19:21) *
а причем здесь ТУ? ПУЭ говорит и о предах
А почему тогда в реале нет ни первых ни вторых?
uvk2
Цитата
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников
с2н5он, это откуда?
Гость сочувствующий
Цитата(uvk2 @ 27.2.2015, 20:58) *
с2н5он, это откуда?

ПУЭ
с2н5он
Цитата(haramamburu @ 27.2.2015, 21:02) *
А почему тогда

в смысле?
haramamburu
Цитата(с2н5он @ 27.2.2015, 21:08) *
в смысле?
В смысле нет в светильниках уличных хоть советского, хоть пост советского пространства ни плавких предов, ни АВ.
с2н5он
так надо смотреть старое ПУЭ чего там было, да и я лично не встречал линий (фидеров) уличного длиной 2-2,5 км.
razread
Цитата(с2н5он @ 27.2.2015, 14:24) *
вар.1. щиток на хомут
вар.2. автомат в светильник

ИМХО второй вариант лучше. Сначала я подумал а как же включать сработавший автомат, что лезть каждый раз наверх, а потом подумал, если сработал автомат значит проблема с светильником и в любом случае нужно на верх лезть. 2 вариант лучше без лишних затрат.
Олега
Когда проблема со светильником, лучше отключить у корня. К тому ж уже говорили - не выпускается светильник в АВ в корпусе. Или нам, кулибиным, по-фиг ?
с2н5он
конечно, напильник в руки и на доработку icon_wink.gif
мне думается первый вариант с щитком лучше, хоть и дороже