Цитата(Гость_Ученик_* @ 23.2.2015, 20:30)

сечения чего и где больше сделать? на сколько больше? - и как это влияет на задержку при частоте 50Гц.
Реле времени с электромагнитиным замедлением применяются только на постоянном токе! КЗ-виток препятствует нарастанию магнитного потока и, как следствие, замедляет срабатывание реле. На практике у нас используются реле времени постоянного тока, у которых этот виток из шины шириной сантиметров так 5 и толщиной в сантиметр (навскидку).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вот тут видно этот виток - толстый такой, из меди, посередине на магнитопроводе.
На переменном токе КЗ-виток создает дополнительный магниный поток, отстающий по фазе от основного, поэтому суммарный поток всегда будет больше нуля, в результате чего и происходит гашение вибраций.
Кстати, про "отставание по фазе". Можно применить двухфазое реле. Эффект тот же.
Также применяют якорь с большей массой, что несколько замедляет срабатывание реле.