Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетка в ванной комнате
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Boom27
Всем привет! Нужен совет! На фото наша ванная комната. Бойлер висит прямо над ванной (в ногах), слева отверстие для розетки. Скажите, пожалуйста, опасно ли оставлять розетку в этом месте? Смеситель будет стоять в середине ванны (на фото внизу два отверстия).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
haramamburu
нет, нельзя, розетку (под защитой УЗО) разрешается в зоне 3, а это - не менее 60см от края ванной по горизонтали и/или 225см по вертикали...
как пример по зонам - рисунок ниже
Volt380
неудачное место для котла, тем более для розетки..
haramamburu
Цитата(Volt380 @ 16.2.2015, 21:35) *
неудачное место для котла, тем более для розетки..
Угу... если вдруг рухнет - то прямо в ванну... и еще, бойлер висит - гдето в зоне I, и какой там IP оного... ХЗ... сам не помню...
Bodryi
Цитата(haramamburu @ 16.2.2015, 20:34) *


А откуда такая интересная пояснительная схема ?
haramamburu
Цитата(Bodryi @ 16.2.2015, 23:01) *
А откуда такая интересная пояснительная схема ?
С интернетов icon_biggrin.gif
Просто наглядно представленные расстояния...

ЗЫ или есть "там" недочеты?
Bodryi
Цитата(haramamburu @ 16.2.2015, 22:18) *
ЗЫ или есть "там" недочеты?


Можно проверить с НД, но думаю что нет ) Спросил просто, может есть изданные такие НД с "веселыми картинками" ))
razread
Нельзя. Но если посмотреть на фото то вы наверное просто так спросили?))) Или всё таки перенесёте?))
А если не перенесёте то хоть шторкой что ли какой то оградите чтоб когда плескаться будете туда вода не брызгала. И обязательно УЗО на 10mA, ванну(если железная или чугунная) заземлите, и бойлер. НО не от PEN а от PE клемы в щитке этажном (если такая есть).
ИМХО от PEN проводников вообще в квартире очень опасно что то заземлять в случае аварии даже УЗО не спасёт!

Спасибо haramamburu за картинку, очень наглядно, взял себе на "вооружение".
Искра
Ну это чудо вообще устанавливал человек далекий от элементарных понятий электробезопасности. Здесь Вам дают грамотные советы, но я уверен: Вы все оставите так. Печально.
Костян челябинский
Эта картинка из нерусских НТД. В русских не нормируется, ИМХО расстояния от умывальника. В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него. Но лучше делать по этой картинке, чем по нашим НТД.
savelij®
Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 9:38) *
...В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него.
Типа так?... icon_wink.gif

Костян челябинский
Ну да. По РОССИЙСКИМ нормам - да. Запрета нет. Но здравомыслящие люди не опираются только на запреты НТД, но иногда и на здравый смысл.
savelij®
Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 11:39) *
Но здравомыслящие люди ...
... жаль, что дизайнеры квартирных интерьеров не относятся к этой категории лиц...
Pantryk
Нд с картинками ГОСТ Р 50571.11-96, просто картинки там не в перспективе, а в сечениях, но смысл тот же. И да, про раковины там нет, только про душевые кабины и ванны.
savelij®
А вот ГОСТ 50571.7.701-2013 оказался более лоялен к вопросу об установке водогрея в зоне1... Осталось только обеспечить требуемый IPХ4, подводку питания прямо через стену или с потолка и дифзащиту.
Pantryk
То, что требуется IPx4, не отменяет, что основная мера защиты в зоне 0,1,2 БСНН или ЗСНН. Вы же не собираетесь переделывать котел на 24В, а также по наличию разного оборудования в зонах написано в п.701.512.4
haramamburu
Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 9:38) *
В русских не нормируется, ИМХО расстояния от умывальника. В них тупо можно располагать где угодно и на каком угодно расстоянии от него.
неа... "где то там" говорится, что "над и под" - низзя... про расстояние действительно нет.
savelij®
Цитата(Pantryk @ 17.2.2015, 13:06) *
... написано в п.701.512.4

... вероятно, речь всё же про 701.55?
Для зоны 0 требования жёсткие и не на выбор, а все одновременно.
Для зоны 1, полагаю, действует "или"... Если производитель аппарата гарантирует безопасность и в паспорте даст "добро" на зону "1" (ну мало ли... icon_redface.gif ), то в соответствии с 701.55 можно ставить.
Pantryk
Я думаю, что производитель, который даст добро на зону 1 сделает оборудование для системы БСНН или ЗСНН т.к. розетку на 220 все равно в зоне 1 поставить нельзя. Всегда возможны специальные варианты, но на специальные варианты этот ГОСТ и не претендует.

Не сразу понял что вы имели ввиду при отсылке к 701.55. Да, если оно специально предназначено для установки в зоне 1, то можно ставить, но подключать нужно где-то в другом месте с соблюдением требований к проводкам в этих помещениях.
Олега
Цитата(haramamburu @ 17.2.2015, 13:12) *
"где то там" говорится, что "над и под" - низзя...

Это про кухонные мойки.

Цитата(savelij® @ 17.2.2015, 12:25) *
А вот ГОСТ 50571.7.701-2013 оказался более лоялен ... IPХ4

Не понятно с чего.
haramamburu
Цитата(Олега @ 17.2.2015, 13:49) *
Это про кухонные мойки.
Хм... и собственно что это меняет? т.е. для кухни "низя", а для ванной можно?
Олега
Цитата(haramamburu @ 17.2.2015, 13:51) *
..а для ванной можно?

При формальном подходе - да

Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 9:38) *
Эта картинка из нерусских НТД.

Кто является обладателем этих нерусских (со словом radius на картинке) НД просьба дать ссылочку.
savelij®
Цитата(Pantryk @ 17.2.2015, 13:49) *
Да, если оно специально предназначено для установки в зоне 1, то можно ставить, но подключать нужно где-то в другом месте с соблюдением требований к проводкам в этих помещениях.
Как правило, это оборудование, например, проточники с IP25, имеют непосредственное подключение внутри аппарата через сальники. То есть, ни о каких розетках в зоне 1 речи не идёт.


Цитата(Олега @ 17.2.2015, 13:51) *
Не понятно с чего.
А фиг его знает, почему составители (или переводчики) этого документа прописали IPХ4... icon_wink.gif
Pantryk
По поводу бытовых проточников. Присматривал недавно себе проточник. Масса предложений компактных маленьких проточников в том числе которые сразу с душем, т.е. предполагается монтаж в зоне душевого кронштейна. Когда увидел фото его разобранного сразу перехотелось брать бытовой - буду брать промышленный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.