Volt380
Здравствуйте! Хотел бы задать чайнический вопрос профессионалам: есть небольшой магазинчик-ломбард (~33кв.м), в нём будет "сейфовая" - глухая комната, в основном всегда запертая, стены из металлических решеток обшитых гипсокартоном, примерно 2*2м. Собственно вопрос: допустима ли в этой комнате установка ВРУ?
FRAER
Volt380, в щитовой должна быть вентиляция, преимущественно механическая
Volt380
да какая там щитовая? один щиток ЩУРН 3/12
Pantryk
СП 31-110-2003.
Цитата
13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
В помещениях ВРУ и ГРЩ разрешается размещать оборудование слаботочных устройств и систем (усилители телесигналов, контроллеры автоматизированных систем, аппаратуру и щитки системы дымоудаления и т. п.).
При этом проходы обслуживания между слаботочными устройствами и аппаратурой сильных токов должны соответствовать 4.1 ПУЭ, а панели ВРУ должны иметь исполнение не ниже IP2X.

Запираемая сейфовая мне кажется не лучшее место для щита. Помещение с контролем доступа, а доступ нужно будет предоставлять сторонним лицам, что не есть хорошо.
Цитата
вентиляция, преимущественно механическая

Пункт 13.14 говорит про естественную вентиляцию.
razread
ИМХО нельзя устанавливать, так как сейфовая исключает доступный быстрый доступ к щиту в случае аварии. А так если всегда будет ключ и доступ будет свободный, то почему бы и нет.
FRAER
У нас механическую делают всегда
Может просто вентиляционщики халтурят и не хотят считать, обеспечит ли естественная вентиляция требуемую кратность воздухообмена.
Нормы воздухообмена приведены в сп на вентиляцию
Pantryk
За механическую можно получить откат, а за естественную нет +)
FRAER
Pantryk, согласен, но это уже другая тема