Евгений Босс
Кто знает?Можно ли заменить злектродвигатель марки ВАО2-315 200/1000 на ВАО2-315 160/1000 срочно HELP///// если нет нужного движка.

[indent][/indent]
Pantryk
Если реальная нагрузка на двигателе меньше 160 кВт, то можно, или если механизм имеет разные режимы, то на время поиска нужного движка можно поставить этот с работой в менее нагруженном режиме на этот период.
Евгений Босс
Спасибо!
moshkarow
соответвено переставить уставки защиты