antonjka
10.2.2015, 22:59
В электрический шкаф с мозгами насосов (см. фото) нужно подключить датчик давления воды в гидранте.
Датчик danfoss kp35.
Подписи
В нижней линейке места для подключения есть, но пустые
А как с документацией? Что там за spiediena devējs? Может, это он и есть?
З.Ы. Latviski saprotu.
antonjka
10.2.2015, 23:26
До документации мне не добраться. Мнебы разобраться куда подклбчить. Колодка отведенная для датчика пустая с двух сторон.
И как Вы разберётесь без схемы щита?
А подключить датчик надо к контактам 7 и 8, как того требует представленная писюлька.
А пустые контакты с другой стороны - это головная боль сборщика щита.
Конечно нужно разобраться сначала с самой схемой, но если логически рассуждать, то датчик подключается параллельно кнопкам управления ПУСК и СТОП.
А Вы с типом датчика не ошиблись? Датчик danfoss kp35 вообще-то для газа предназначен. Если правильно помню, его выставляют на требуемый диапазон и он переключает свой контакт при выходе из этого диапазона. Но… меряет он только газ.
Насколько я понял это блок управления пожарными насосами?
Датчик нужен для включения второго насоса при недостаточном давлении и не включать ни одного при давлении, достаточном для пожарного водоразбора?
Если да, то такой датчик должен быть двухпороговый (на верхний предел и на нижний предел).
По логике подключаться он должен к промежуточным реле, одно из которых (при низком давлении) включает пускатель резервного насоса, а второе (при достаточном) рвет цепи управления пускателей обоих насосов. Но это в теории. А на практике - лучше найти производителя сего агрегата и доплатить за доработку или потребовать её на законном основании.
Ведь это пожарка. Мало-ли что.
На сколько можно судить о установленых релюхах по картинке - тут мозгов именно логических нет. Вверху блок питания, реле контроля фаз, внизу два реле запуска звезда-треугольник. То, что устанавливают у нас на пожарку имеет контроллер, который следит за успешным/неуспешным запуском насоса, защищает от сухого хода, открывает пожарную задвижку на вводе водопровода. Возможно, это просто пуско-защитная аппаратура двигателей в отдельный шкаф собрана, а мозги в другом месте.
Тогда по марке мозгов качаем инструкцию и смотрим куда там подключаются какие датчики.
Здравствуйте. Прошу прощения, а почему к сукнисам-насосам идёт по 6 проводов? Там по два двигателя?
Цитата(Лейба @ 11.2.2015, 19:10)

Здравствуйте. Прошу прощения, а почему к сукнисам-насосам идёт по 6 проводов? Там по два двигателя?
Нет там по одному просто как выше
Pantryk отметил запуск двигателей звезда/треугольник, для этого 6 концов нужно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.