Цитата(Pantryk @ 9.2.2015, 8:58)

Я вам не не верил, просто зачем делать перемычки при трансформаторном включении? Как вы и заметили они использовались в 7-ми проводной схеме включения.
Отдельные производители счетчиков, в погоне за унификацией, сохранили эти перемычки во всех типах счетчиков - как прямого, так и трансформаторного подключения. И может случиться так, что при отсутствии должного контакта на перемычке не приходит напряжение на встроенный блок питания.
Речь, разумеется, о электронных счётчиках.
Далее, производители в погоне за экономией, могут "съэкономить" некоторые несущественные элементы. Например, мне попадались счётчики, не работающие от системы IT. Нуля нету - опаньки.
А, да.
Забыл сказать, что поверщики всегда разъединяют эти перемычки; и если некто забудет об этом, то могут быть затыки.