Помогите разобраться со схемой электроснабжения коттеджа.
Выполнена схема и работает нормально - следующая: вводное устройство – автомат, счётчик, УЗО - всё 3-х фазное, контур заземления соединён с нулевым проводом до счётчика, освещение и розетки подключены через УЗО, только питание котла без УЗО ( можно подключить и через него).
Проблема следующая, началась компания председателя ТИЗ по наведению порядка с учётом электроэнергии и заставляют выносить счётчики на столбы воздушной линии (расстояние около 20м кабельной линии АВВГ-4х16 мм2), предлагая там установить автомат 32А, счётчик и УЗО 40А, 300мА.
В этом случае придётся контур заземления отсоединять от нулевого проводника в ВРУ коттеджа. Соответствует ли это нормативам ПУЭ – «устаревшем и не отвечающем современным требованиям»? Сработает ли 3-х фазное УЗО при обрыве нулевого провода, до него или после? Насколько эффективно защищает повторное заземление в ВРУ при обрыве нулевого провода от перенапряжения?
———————————————
_