Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какие расчеты делает проектировщик в разделе кабеленесущих систем внутрянки для стадии П? Из распоряжения 87 известно, что необходимо выдать
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения;
Включает ли это план групп кабельных линий или трассу от щитов до потребителей? Или же достаточно указать потребители и их мощность?
В каком объёме должна быть представлена кабеленесущая система к этой трасе?
Какие расчеты нужны для предоставления таких планов? (однолинейные схемы электроснабжения, выбор кабеля по нагрузке от потребителей, расчет потерь напряжения, выбор кабеленесущей продукции)
Или же всё это бренно и нужно всего лишь "прикинуть" кабель по нагрузке и "прикинуть" кабеленесущий продукт по объему заполненности этим кабелем?
Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Александр_К
До потребителей доводить не обязательно. Сделайте однолинейку ГРЩ (ВРУ), её полностью, с указанием марки и длины кабелей к потребителям, расчета потерь и конечно нагрузок, также сделайте однолинейки основных распределительных щитов (этажных, вент систем и т.п.), в них раскидайте по группам потребителей, рассчитайте номиналы автоматов. На планах показать где расположены щиты, вру, грщ и кабели к ним. В качестве расчетов в стадии П показывается общая таблица расчетов нагрузки на все здание.
На планах доводить кабельные линии до конечных потребителей не обязательно.
Raziel
Александр К, спасибо!