Гость_Вадим_*
Добрый день подскажите пожалуйста, в организацию пришло пмсьмо с энергосбыта, что нужна замена счетчика, инспектор сказал, что нужен счётчик прямого включения, я нашёл у себя счётчик новый меркурий 230 ART-03 M CLN 3х230/400V 5(7,5)А 50Hz можно ли данный счётчик подключить по схеме прямого включения? Благодарю
с2н5он
нет, цифирки 5 (7,5) А означают трансформаторное включение, нужно 100 А, ну разве что нагрузка у вас не более 5 А
а инспектор замену чем то обосновал?
Гость_Вадим_*
Пишет что вышел срок межповерочного интервала
Shturman1
Цитата
Пишет что вышел срок межповерочного интервала

А почему сразу под замену? Или старый у вас этот счетчик (клас точности 2,0)?
mr.energo
Нет, Ваш Меркурий для прямого включения не годится. Вам необходим счетчик с номинальным током 5(50) или 10 (100)А, если речь идет о Меркуриях. Требование Энергосбыта правомерно, сейчас старые счетчики все поголовно идут под замену, их даже не поверяют. Да и сама поверка по деньгам встает немногим дешевле, к тому же, пока счетчик возят в поверку, на его месте какой-то другой счетчик стоять должен. Опломбированный при том.
Shturman1
Цитата
сейчас старые счетчики все поголовно идут под замену

не, ну если старый, то понятно
Ant29
Цитата(mr.energo @ 28.1.2015, 10:41) *
пока счетчик возят в поверку, на его месте какой-то другой счетчик стоять должен. Опломбированный при том.


не вводите людей в заблуждение, нет такого.

Кстати не вожу счетчики уже года три на поверку, хотя распломбировать их при этом все равно нужно.
mr.energo
Цитата(Ant29 @ 28.1.2015, 13:39) *
не вводите людей в заблуждение, нет такого.

А как по Вашему? Пока счетчик отсутствует, оплачивать электроэнергию как? А если это захолустный городишко какой-нибудь, в поверку счетчик ездить будет до-о-лго. Хотя и практики такой сейчас пока нет. Позаставляли пользователей за свой счет поставить новые счетчики, и успокоились. Пока. Подождем, что дальше будет.
Roman D
Приехала бригада, поменяла счетчик, какие проблемы? icon_eek.gif
с2н5он
Цитата(mr.energo @ 28.1.2015, 11:41) *
сейчас старые счетчики все поголовно идут под замену, их даже не поверяют.

откуда такое понятие "старый"?
поверяют, ещё как поверяют

Цитата(mr.energo @ 28.1.2015, 22:58) *
Пока счетчик отсутствует

считают по 442 постановлению по рынкам или 354 по ком.услугам

Цитата(Гость_Вадим_* @ 28.1.2015, 10:14) *
Пишет что вышел срок межповерочного интервала

а он вышел?

Цитата(Гость_Вадим_* @ 28.1.2015, 9:34) *
счётчик новый меркурий

год, квартал выпуска?
Ant29
Цитата(с2н5он @ 28.1.2015, 22:37) *
год, квартал выпуска?


Точно подмечено, для неустановленного прибора это нужно знать.