Стоят автомат на16 вводной на 25 на счетчике 32 в электрощит твой на 40 делаем короткое замык вырубает все почему
FRAER
Токи кз высокие, селективности нет
Работник
Кроме номинальных токов автоматов, нужно указать вид защитной характеристики. Если она одинаковая, тогда причина как уже указали.
Возможно не верный подбор характеристик автоматов. Применяя различные характеристики, можно добиться селективности.
Для начала, лучше измерить петлю фаза-ноль.
ez81
по номиналам автоматов селективность на лицо если все типа С, пргрузка автоматов выявит слабое звено, так как тип С может срабатывать эл. магнитный расцепитель от 5 до 10 I номинальных.