Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Интересный кабель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


Freerider
Кто нибудь знает для чего предназначен кабель в резиновой оболочке с проводящей (наверное каким нибудь графитовым) изоляцией жил. Просто интересно узнать для чего это сделали? Встретился такой кабель на работе , подключали магнитную шайбу , сняли сначала немного резиновую оболочку 3жильного кабеля, так вот изоляция этих жил идет сначала сверху черная (проводящая) изоляция, а потом резиновая (цветная).Проверил эту изоляцию тестером, прозванивается.
andrey357
встречал такое на импортных кабелях 10кВ. Там идет: жила, изоляция, проводящие, "а-ля"графит покрытие, медный экран-сетка-оболочка. Могу предположить - для контроля изоляции или поиска места обрыва.
Серенький
Не думаю, что такое покрытие может служить для пропускания относительно больших нагрузок (поиск места повреждения...). Могу предположить, что данное покрытие служит для выравнивания потенциала по длине жилы кабеля, не допуская концентрации потенциала в отдельных точках. В свое время имел дело с 6 кВ кабелем такой структуры, только у него не было экрана. А кабель был предназначен для передвижных электроприемников.
Flash
Freerider Такой кабель является очень гибким, т.к. жилы скользят друг по другу, проводимость графитового покрытия - побочный эффект.
Применяется в шахтах на подвижных потребителях - коллега рассказывал, работал там.
Есть ешё т.н. сверхгибкий кабель, у него кроме скользкой оболочки ещё и жилы набраны тонкими проволоками (0,1мм, если память не подводит). Применение то же.
SeGA
Многопроволочная жила имеет неровную поверхность, из-за этого на её поверхности возникает местная напряженность электрического поля. Полупроводящая изоляция служит для регулирования (выравнивания) напряженности снижая тем самым эффект проволочности, а также исключает частичные разряды. пп. изоляция может изготавливаться из пп. полиэтилена, пп. бумаги или пп. резины в зависимости от конструкции кабеля.
В вв. кабелях дополнительно накладывается экран из аналогичной пп. изоляции поверх изоляции жил.
Freerider
Спасибо за предоставленную информацию, как раз этот кабель на барабан будет наматываться при подъеме шайбы.Нашел потверждение на http://www.kamkabel.ru/art.php?artid=18:http - Электропроводящие экраны в конструкциях шахтных кабелей обеспечивают отключение системы электроснабжения при повреждении изоляции кабеля и тем самым предупреждают возможное короткое замыкание и взрыв рудного метана.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru