16-ти этажный дом, необходимо подать питание на вентиляторы дымоудаления.
Трубы в стояках уже заняты, есть свободный просвет. Можно-ли проложить FRLS просто в шахте, прикрепив к бетону, без гофры? Вроде как негорючее основание.
Гость сочувствующий
Здесь дело не в горючести основания, а в огнестойкости кабеля во время пожара. Если память не подводит, норма 180 минут.
Pantryk
В шахте лифта - нельзя, это хозяйство лифтеров. По негорючим основаниям можно непосредственно прокладывать, но кабели противопожарных средств надо отделять от других сетей, если близко расположены.
с2н5он
а где про лифт?
Коляныч
Вам нужно обеспечить требуемую огнестойкость по требуемому времени работы кабельной линии (в которую входят и кабель и изделия для его прокладки (лоток, труба,сетка и тп)) при пожаре.
Вопрос в том, будет ли сертификат на кабельную линию проложенную таким образом как хотите.
Pantryk
Цитата
а где про лифт?

А что еще за шахта в жилом доме, если в стояках уже нет места?
017
Ну так я вроде и отделю. У меня правда получится такой расклад
- в гладкой трубе энергоснабжение
- в гладкой трубе слаботочка
- следом по бетону дымоудаление
Ничего, что слаботочка между силовыми? В щитах для нее отдельный отсек, а дымоудаление вроде как и не в щитах идет, за ними.
Сертификат кабельной линии - это кто такой? У меня в проекте способ прокладки - лестничный лоток. Чем он отличается от крепления скобами к бетону?
Коляныч
Цитата(17 @ 23.1.2015, 10:44) *
Сертификат кабельной линии - это кто такой? У меня в проекте способ прокладки - лестничный лоток. Чем он отличается от крепления скобами к бетону?

Столкнулся с этим при разработке документации по ответственному объекту. Пожарник говорил, что должно быть заводом-изготовителем кабеля предоставлен сертификат на то, что при такой-то прокладке ГАРАНТИРУЕТСЯ работоспособность кабеля такое-то время. Именно на кабельную линию, в составе которой сам кабель и несущая арматура. Искали мы эти сертификаты чтобы у нас гарантия была что всё пучком будет, и нашли только у одного производителя-если надо могу сказать у кого. они предоставляют сертификаты на каб линию выполненную кабелем в лотках, трубах и сетке.
Сделал и заложил то что требовал пожарник. По поводу отличия сам думаю так, что при пожаре в огне оболочка кабеля несёт на себе определённые нагрузки, и иногда это повреждает сам кабель. Например в лотке изоляция кабеля лежит равномерно по всему лотку, плотно прилегает к его основанию, а при креплении скобами в местах скоб при пожаре может облупиться или нагреваться сильнее чем предусмотрено нормированными значениями. Соответственно выдержит меньшее время при пожаре. В общем, всё вытекает из испытаний производителями своих кабелей проложенных разными способами.
Эл-Х
Вообще, у нас в частности, к каждому потребителю касающегося пожарной безопасности - лифты, дымоудаление, пожаротушение - на этапе кладки предусматриваются отдельные каналы. Вроде как так из любимого СП31..
14.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в одном коробе или лотке при наличии разделительной в противопожарном отношении перегородки с огнестойкостью EI 45.
Альберт Залалдинов
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Вопрос по поводу frls.у меня в стояке на 9 этажей будет положен лоток перфорированный шириной 300мм и разделён перегородками на 3 отсека:Для силового стояка,для аварийных линий,для слаботочных линий.Могу ли я установить распаечные коробки для аварийного освещения на этажах внутри щита этажного?или же их необходимо вынести за его пределы?