Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: загромождение электрощитов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность


Гость_Иван_*
Добрый день? Подскажите кто знает. Работаю главным энергетиком на крупном складе. Постоянно электрощиты, щиты автоматизации оказываются заставленными телегами, поддонами и т.п. Есть какая то норма или статья запрещающая препятствие свободного доступа к щитам. Что бы вывесить объявления у щитов: за загромождение подхода штраф
Гость
,
такой пункт (свободный доступ) есть в ПТЭЭП и как гл энергетику инспектор РТН или пож. имеют право выписать штраф. Но только Вам. Вам остается только развесить на щитах объявление: "загромождение щитов карается штрафом по ст. 9.1 КоАП в размере 2000р" Может и отпугнет
с2н5он
и где это в ПТЭЭП?
OWOd
Попробуйте так:
"Правила противопожарного режима в РФ", утв. 25.04.2012 г, Постановление №390
42. Запрещается:
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

Гость
с2н5он,
ПТЭЭП п. 2.2.40 ( у нас его применяют чтобы щиты в цехах не загромождали)