arvalon
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, какое напряжение (примерно) оголённой проводки является максимальным, при работе с которой данными инструментами (кусачки и пинцеты, на приложенной картинке) можно не опасаться поражения током? И можо ли вообще?
Никакой информации на упаковке нет, описания в интернете не нашлось. На рукоятки нанесено похожее на диэлектрик покрытие, но уверенности нет.

Если кто-то поймёт по картинке, "диагностирует по фото", буду весьма признателен. Проверять опытным путём не хочется.
Спасибо.
FRAER
До 1кВ

Но вообще там может быть все,что китайцу в голову взбрело, т.ч. лучше проверить
arvalon
Цитата(FRAER @ 17.1.2015, 10:10) *
лучше проверить

Можете описать в кратце как?
Просто тестером сопротивление померить можно? Т.е. без пропускания по инструментам тока из розетки 220 В.
Гость сочувствующий
Пинцеты для работы (под напряжением) в электроустановках вообще не предназначены, чисто для электроников. А у бокорезов на рукоятках нет никаких обозначений? Сейчас стали появляться инструменты с многослойной изоляцией разного цвета, их допускается вообще не испытывать повышенным напряжением. Работают таким инструментом до тех пор, пока верхний слой не износится до следующего слоя (другого цвета). Если память не подводит, такой инструмент маркируется производителем двойным квадратом (квадрат в квадрате).
arvalon
Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2015, 11:00) *
Пинцеты для работы (под напряжением) в электроустановках вообще не предназначены, чисто для электроников.
Спасибо. А с телефонными линиями? Во время звонка там может быть 40В?

Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2015, 11:00) *
А у бокорезов на рукоятках нет никаких обозначений?
Нет. Но покрытие ручек на ощуп немного прорезинненое.
Гость сочувствующий
Цитата(arvalon @ 17.1.2015, 12:09) *
Спасибо. А с телефонными линиями? Во время звонка там может быть 40В?
...

Во время посылки вызова там может быть и 90 В!
Roman D
Если собираетесь применять слесарный инструмент для работы под напряжением, убедитесь, что он для этого предназначен. Он должен быть изготовлен по соответствующему ГОСТу или IEC ( IEC 60900:2004, кажись). Если на пассатижах написано просто ISO 5746, это не означает, что мы держим в руках электрозащитное средство. Такие инструменты применять только на свой страх и риск, а в акте расследования будет написано что-то вроде "работник использовал не предназначенный для работы на токоведущих частях слесарный инструмент" и это будет не страховой случай, поскольку он произошёл вследствие невнимательности или недостаточной квалификации работника.

Подобный инструмент испытывается, маркируется и хранится определённым образом - иначе веь риск Ваш. Испытания проводятся специалистами сертифицированной лаборатории.

Во время звонка на телефонной линии может и больше 100 В - в зависимости от типа АТС.