Гость_АЛЕКСЕЙ_*
Помогите собрать схему на двух перекидных рубильниках. Как правильно собрать, желательно монтажную схему подключения перемычек и проводов, как правильно должны включены рубильники обе рукоятки вверх, вниз или один вверх другой вниз. Питание многоквартирного дома, два ввода, два луча А и Б, всегда оба под напряжением.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_АЛЕКСЕЙ_* @ 20.12.2014, 0:29) *
Помогите собрать схему на двух перекидных рубильниках...... Питание многоквартирного дома, два ввода, два луча А и Б, всегда оба под напряжением.

Какие " два луча А и Б, всегда оба под напряжением."? У Вас распределение предусмотрено? Защита какая?
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость_АЛЕКСЕЙ_* @ 20.12.2014, 1:29) *
Помогите собрать схему на двух перекидных рубильниках. Как правильно собрать, желательно монтажную схему подключения перемычек и проводов, как правильно должны включены рубильники обе рукоятки вверх, вниз или один вверх другой вниз. Питание многоквартирного дома, два ввода, два луча А и Б, всегда оба под напряжением.

В моём хозяйстве только в двух ВРУ используется такая схема, в остальных двух десятках стоят секционники. Верхние зажимы обоих перекидных рубильников запараллелены шинами - это один ввод, нижние аналогично - второй ввод. С зажимов одного и другого кабели на вводные автоматы первой и второй секции ВРУ.
Получается, когда рычаги оба вверху или внизу питание обоих секций первого или второго ввода это аварийный режим, если один вверху, второй внизу, то нормальное состояние питания с обоих вводов.