Думается, что "ввод" это или "вывод" - не существенно. Ну сами посудите, одинаковый кабель (напряжение, фазность, сечение) при проходе стенки фундамента, независимо от направления распространения ЭЭ, должен быть оформлен аналогично. И при транзите тоже.
Здесь логично было бы упирать именно на "проводки". Однако, ПУЭ по части "в земле" отправляет нас к 2.3. Да и гл.2.1 "распространяется на электропроводки силовых,.. цепей".
Найти бы типовик какой, для такого места вывода к наружному освещению.

Есть и такое обстоятельство: добившись согласия на выход в 1 трубе, как выполнить разветвление на три направления. Коробку протяжную закапывать? Или тройник 40 сантехнический впендюрить ?
Кстати о типовиках. Не видел ли кто типовой (или НД) с патрубком (трубой) не а/ц, а пластиковым в фундаменте? ps Вариант с гофрированным (А11-2011.43) известен. Вопрос о гладком.
Правда для двухстенных полиэтиленовых труб, но все же:
" Пожаробезопасность*
* Выдержка из заключения об использовании двустенных труб в электропроводках с учётом требований пожарной безопасности ФГУ ВНИИПО
Двустенные гофрированные полиэтиленовые трубы относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб - не ниже 300°С.
Пожарная безопасность
полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий.
Допускаются только скрытые виды прокладок.
Способы прокладки – в грунте, кабельных сооружениях или монолитно в бетонные (железобетонные) изделия. Выход замоноличенных труб из строительных конструкций доложен осуществляться винипластовыми трубами (из непластифицированного поливинилхлорида) или стальными с толщиной стенки, обеспечивающей необходимую механическую прочность, или полиэтиленовыми двустенными трубами в негорючем исполнении, или трудногорючими двустенными трубами.
Торцы выходящих труб должны быть уплотнены сертифицированными негорючими материалами (например, мастикой герметизирующей для кабельных проходов - МГКП) на глубину не менее 0,1м, препятствующим проникновению воздуха в зону возможного загорания кабелей и выходу продуктов горения из трубы.
В процессе монтажа и эксплуатации не допускается контакт с полиэтиленовыми трубами металлических материалов, изделий, конструкций, способных в процессе эксплуатации нагреваться до температуры более 100°С.
Для ограничения распространения горения электропроводки внутри засыпанной грунтом или замоноличенной трубы внутренний диаметр ее не должен превышать 200 мм, а суммарная площадь сечения кабельных изделий в трубе должна составлять не менее 35% площади ее внутреннего сечения. При этом прокладка силовых кабелей с наружными полиэтиленовыми оболочками в трубах внутренним диаметром более 94 мм не рекомендуется. В этом случае должны применяться кабели в ПВХ оболочках.
"Последний абзац вроде разрешает в патрубке и в трубе в земле проложить несколько кабелей. Но в типовом А11 такого рисунка нет. Возможно это объясняется тем, что в основном А11 содран с А5, группы наружного освещения там не рассматривались и абзац попросту не использовали.