Живу в многоквартирном доме 4 квартиры на этаже, две в одном крыле с другой от лифта, у каждого крыла свой щиток, соответственно общий коридор от лифта на две квартиры, чтоб сэкономить средства и силы хочу провести проводку из щитка по общему коридору потом рядом с входной дверью и к себе в квартиру запустить и далее в комнату 1, если иначе вести то щиток расположен напротив кухни , придется через кухню коридор и в комнату тащить. Собственно вопрос такой допускается ли самому по потолку в общем коридоре протащить проводку, и если да как это правильно сделать в кабель канале , то в каком.
Donh
в принципе не возбраняется, хотя точно не знаю. А проводить лучше всего в металической трубе.
танго
в мет говфре ? а при пробое потом менять весь кабель обратно ?
FRAER
танго, что за пробой? Изоляция кабеля расчитана на 660В (ВВГ), вы туда выше хотите подать? Сколько?
Без механического повреждения пробоя не будет, а трубы как раз и защитят от мех.повреждений
танго
извиняюсь говорилось о трубе а с гофрои в лес по дроваҚҚ
S-cream
Открытая прокладка по площадке запрещена, ЕМНИП, в домах выше 5ти этажей.
funt
Цитата(S-cream @ 12.11.2014, 14:02) *
Открытая прокладка по площадке запрещена, ЕМНИП, в домах выше 5ти этажей.

Здравствуйте! А чуть подробнее с ссылкой на нормативные доки?
S-cream
сп 31-110-2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

Вроде действующий.
Donh
в высотках как тогда освещение этажное прокладывать?
savelij®
В штрабе и в перекрытиях или иным способом, прописанным в проекте.
funt
Цитата(S-cream @ 13.11.2014, 19:08) *
сп 31-110-2003
14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

Вроде действующий.

спасибо!
Эльдар05
Цитата(Jexon @ 10.11.2014, 19:13) *
Живу в многоквартирном доме 4 квартиры на этаже, две в одном крыле с другой от лифта, у каждого крыла свой щиток, соответственно общий коридор от лифта на две квартиры, чтоб сэкономить средства и силы хочу провести проводку из щитка по общему коридору потом рядом с входной дверью и к себе в квартиру запустить и далее в комнату 1, если иначе вести то щиток расположен напротив кухни , придется через кухню коридор и в комнату тащить. Собственно вопрос такой допускается ли самому по потолку в общем коридоре протащить проводку, и если да как это правильно сделать в кабель канале , то в каком.


Коридор является общедомовым имуществом. И что то там делать без согласия всех жильцов нельзя. Если конечно до вас не захотят докопаться...
Jexon
Всем спасибо за ответы. Такой момент а прокладка кабеля ТВ , интернета , телефона (домофона) тоже так понимаю нельзя? соседи протягивают... причем с нашего щитка в своё крыло(свой щиток) и в квартиру потом. да понимаю что докопаться могу, хотел в трубе провести силовой к себе по общему коридору ...
savelij®
Прокладка слаботочных линий не подпадает под требования безопасности, а посему, можно проложить в кабель-канале, ПВХ трубе...