Добрый день, нужна методика испытания кабеля на пробой. Можно ли испытывать на постоянке? на какое напряжение, сколько минут? примерный данные по утечке?
Работник
10.11.2014, 17:57
Здравствуйте. На пробой, это имеете ввиду испытания повышенным напряжением или именно напряжение пробоя изоляции? Нужно смотреть ТУ или ГОСТ по которому производяться , должны быть ссылки на методики, таких сертификационных испытаний.
Если простые высоковольные испытания - тогда например по ПУЭ 12 кВ, 5 мин., на постоянке. Утечка как для всех 200 мкА, ассиметрия 8.
И нужно посмотреть требования производителя, ГОСТ на такие кабеля. Например ГОСТ Р 55025-2012 нужно знать обязательно при испытаниях кабелей с пластмассовой изоляцией (СПЭ, ПВХ).
И соответствующие, рассмотреть если эксплуатационные испытания.
спасибо, да повышенное.
производителю письмо отправил, интересна практика, кто что получал. У меня мегер 2500 4 мегома показывает, высоковольтные пока не проводил.
Работник
11.11.2014, 10:16
Цитата
У меня мегер 2500 4 мегома показывает
Резина, она такая. В смысле - не показатель, хотя конечно для нового - мало. Я не испытывал такие КЛ, хоть и встречаю их.