Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: кабель КГЭ 6кв
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


prude
Добрый день, нужна методика испытания кабеля на пробой. Можно ли испытывать на постоянке? на какое напряжение, сколько минут? примерный данные по утечке?
Работник
Здравствуйте. На пробой, это имеете ввиду испытания повышенным напряжением или именно напряжение пробоя изоляции? Нужно смотреть ТУ или ГОСТ по которому производяться , должны быть ссылки на методики, таких сертификационных испытаний.
Если простые высоковольные испытания - тогда например по ПУЭ 12 кВ, 5 мин., на постоянке. Утечка как для всех 200 мкА, ассиметрия 8.
И нужно посмотреть требования производителя, ГОСТ на такие кабеля. Например ГОСТ Р 55025-2012 нужно знать обязательно при испытаниях кабелей с пластмассовой изоляцией (СПЭ, ПВХ).
И соответствующие, рассмотреть если эксплуатационные испытания.
prude
спасибо, да повышенное.
производителю письмо отправил, интересна практика, кто что получал. У меня мегер 2500 4 мегома показывает, высоковольтные пока не проводил.
Работник
Цитата
У меня мегер 2500 4 мегома показывает

Резина, она такая. В смысле - не показатель, хотя конечно для нового - мало. Я не испытывал такие КЛ, хоть и встречаю их.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.